Hallöchen,
im Flur habe ich eine Bewegungsmeldersteuerung, Dämmerungs-/Außenlichtabhängig gedimmt.Funzt.
Dieser Flur "besteht" aus vielen Schränken. Zum Schuli packen des Juniors vor dem Schlafengehen möchten wir aber einen Taster mit 5 Min. Dauerlicht auf hellster Stufe, ohne dass der Bewegungsmelder dazwischen spuckt und wieder dunkler dimmt. Habe ich hingekriegt und gelöst. Bin bir nur nicht sicher, ob ich den vernünftigsten Weg gewählt habe.
Zur temporären Deaktivierung der Bewegungsmeldersteuerung habe ich über ein Notify (vom 5-Min. Dauerlicht-Taster ausgelöst) das Notify des Bewegungsmelder "disabelt", auf hell eingeschaltet und es nach 5 Min. wieder "enabled".
Allerdings ändere ich da ja jedes Mal was an der fhem.cfg.
Ist das klug so oder sollte man das besser über Dummy-Variablen machen?