FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: tantor am 01 März 2015, 12:06:58

Titel: [gelöst] Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: tantor am 01 März 2015, 12:06:58
Wie definiere ich einen Ausgang vom einem DS2408-Modul in einer Funktion?

Ist das so richtig?

define Lampe_AN DOIF ([Licht] eq "on") (set GA_SW1_8fach A on) DOELSE (set GA_SW1_8fach A off)

Wobei "GA_SW1_8fach" das DS2408-Modul ist.

Danke für Eure hilfe!
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: UweH am 01 März 2015, 13:19:51
Kommt drauf an, ob Du OWServer/OWDevice oder OWX benutzt...?
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: tantor am 01 März 2015, 14:02:52
ich verwende OWX.
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: UweH am 01 März 2015, 15:10:00
set GA_SW1_8fach output A ON
set GA_SW1_8fach output B ON
.
.
.

Steht aber auch in der commandref...  ::)
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: tantor am 01 März 2015, 16:45:10
Bekomme immer, wen ich den Befehl absetze folgende Fehlermeldung:

OWSWITCH: Could not set device GA_SW1_8fach, reason: invalid CRC

kann mir jemand sagen, woran das liegt oder was ich falsch mache?
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: UweH am 01 März 2015, 18:02:54
Dein Busmaster funktioniert nicht.
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: tantor am 01 März 2015, 19:05:11
Alle Temperaturen am gleichen Busmaster funktionieren. Der State des DS2408 Moduls geht sobald ich die externen 12V abklemme von Initialized auf die entsprechenden Kanalzustände. Kann das am Busmaster liegen?
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: UweH am 01 März 2015, 20:16:00
Nein. Wenn die anderen Sensoren korrekt funktionieren, liegt's wohl eher nicht am Busmaster...
Wie hast Du den DS2408 angeschlossen? Genaue Beschreibung oder Bild, Schaltplan oder was auch immer bitte.
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: tantor am 01 März 2015, 20:21:38
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/01/ae11649a4192253997bec6f13d955cee.jpg)
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: tantor am 01 März 2015, 20:24:31
Vom Busmaster zur Spannungsversorgung von E-Service online und dann in den Busstrang  inklusive  5V und 12V Versorgung.
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 01 März 2015, 20:52:41
Was heißt "absetzen" ? In der Web-Oberfläche, oder manuell ?

LG

pah
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: UweH am 01 März 2015, 20:54:01
Aha...das erklärt einiges. Kann es sein, dass Du die gleiche Relaisplatine benutzt wie die, die hier (http://forum.fhem.de/index.php/topic,28998.0.html) behandelt wird? Dann lies Dir erst mal den Thread durch.

Edit: Falscher Link hinterlegt, sorry. Ist geändert.
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: tantor am 01 März 2015, 21:03:12
Ich versuche den Kanal in der WEB Oberfläche von FHEM im Modul anzusprechen oder den Befehl abzusetzen.
Das Relais-Board ist von Denkovi (Ebay-Händler )
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: UweH am 01 März 2015, 21:05:06
@tantor: Jetzt habe ich mir besagten Thread selber noch mal angesehen. Du hast Nerven. Liest Du eigentlich, was man Dir schreibt? Dein Problem haben wir doch damals schon behandelt und Dir eine Lösung angeboten. Das hier ist Zeitverschwendung.
Tschüss
Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 01 März 2015, 21:28:27
Ich kann mich dem nur anschließen - offenbar jemand, der so lange fragt, bis die Antwort ihm gefällt.

Dafür ist auch mir die Zeit zu schade.

pah

Titel: Antw:Ausgänge eines DS2408 definieren?
Beitrag von: tantor am 02 März 2015, 12:21:04
Kann euren Unmut natürlich verstehen! Jedoch haben die beiden Relaisboards am Samstag und Sonntag morgen funktioniert. Es irgend einem Umstand (vermutlich durch ein Update ausgelöst) geht es nun seit ca. Sonntag 11:30Uhr nicht mehr. Ich muß weiter versuchen und experimentieren.