FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Claus am 03 März 2015, 13:52:31

Titel: (gelöst) HM-LC-Dim1L-Pl-2 Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor geht kurz an ...
Beitrag von: Claus am 03 März 2015, 13:52:31
Hallo,
der Dimmer funktioniert wunderbar wenn ich ihn mit dem webcmd "on" einschalte.
Wenn ich aber im Frontend auf mein definiertes webcmd "pct 40" klicke geht der Dimmer kurz an und dann gleich wieder aus.

Das webcmd ist wie folgt eingetragen:
off::pct 20:pct 30:pct 35:pct 40:pct 50:pct 60:pct 70:pct 80:on

Hier ein bisschen LOG:
2015-03-03_12:31:27 SDD1 level: set_30
2015-03-03_12:31:27 SDD1 set_30
2015-03-03_12:31:28 SDD1 level: 0.5
2015-03-03_12:31:28 SDD1 pct: 0.5
2015-03-03_12:31:28 SDD1 deviceMsg: 0.5 (to HMLAN1)
2015-03-03_12:31:28 SDD1 0.5
2015-03-03_12:31:28 SDD1 timedOn: off
2015-03-03_12:31:28 SDD1 dim: up:0.5
2015-03-03_12:31:28 SDD1 overload: on
2015-03-03_12:31:28 SDD1 overheat: on
2015-03-03_12:31:28 SDD1 reduced: off


Wo muss ich den Fehler suchen?
VG
Claus
Titel: Antw:HM-LC-Dim1L-Pl-2 Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor geht kurz an und wieder aus
Beitrag von: LuckyDay am 03 März 2015, 15:19:51
ZitatwebCmd  on:80:50:off

bei mir sieht das so aus
Titel: Antw:HM-LC-Dim1L-Pl-2 Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor geht kurz an und wieder aus
Beitrag von: Claus am 03 März 2015, 15:25:33
Ok, kool. Dann lass ich mal das pct weg. Danke!
Ich habe auch noch den üblichen Verdächtigen zur Sicherheit geknebelt: R-loadErrCalib - set_0
Gefunden in : http://forum.fhem.de/index.php/topic,10893.msg63356.html#msg63356] (http://[/url)http://forum.fhem.de/index.php/topic,10893.msg63356.html#msg63356[/url]
Ich probier es aus umd melde mich.
VG
Claus
Titel: Antw:HM-LC-Dim1L-Pl-2 Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor geht kurz an und wieder aus
Beitrag von: Claus am 03 März 2015, 16:07:44
Es geht auch mit "pct 40..." nachdem ich ErrCalib auf 0 gesetzt habe :-)
VG
Claus