Hallo zusammen,
ich versuche gerade folgendes einzurichten: wenn ich einen Lichtschalter manuell betätige, soll fhem das merken und entsprechend anzeigen. Ich habe doch richtig verstanden, dass man dazu eine Association einrichten muss?
Ich habe die folgenden beiden Artikel dazu gelesen: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Assoziation (http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Assoziation), http://forum.fhem.de/index.php/topic,33354.msg257189.html#msg257189 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,33354.msg257189.html#msg257189)
Ich verwende dafür folgenden Code:
set SchalterArbeitszimmer associationAdd 3 1
Nun wird der Wert "associationAdd 3 1" in den STATE des Schalters geschrieben??? Das kann doch gar nicht sein? Was mache ich falsch?
(http://s16.postimg.org/5aib76bc5/Screenshot_2015_03_05_17_54_37.png)
fhem läuft bei mir auf einem Rapsberry Pi + Razberry. Sonst funktioniert es auch super, bis auf das mit der Association.
Danke und VG
Aleks
Grundsätzlich richtig, aber eben nur grds.
Liefere bitte ein paar Informationen: Was für eine Schalter? Modell; Link zur Doku...
Das kann auch hier helfen http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
Gruß, Christian
Hallo
Sorry, mir kam es so vor, als wenn das Problem nicht direkt mit dem verwendetem Schalter zusammenhängt. Hier die Infos:
Internals:
DEF f5c23fe5 3
IODev ZWAVE1
NAME SchalterArbeitszimmer
NR 22
STATE associationAdd 3 1
TYPE ZWave
homeId f5c23fe5
id 03
lastMsgTimestamp 1425558245
Readings:
2015-03-04 14:45:51 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2015-03-05 13:23:26 assocGroup_01 Max 05 Nodes 01
2015-03-05 13:23:33 assocGroup_02 Max 00 Nodes
2015-03-05 13:00:57 indState off
2015-03-04 16:34:49 model Popp / Duwi ZW ES 1000 Flush Mounted Switch
2015-03-04 16:34:49 modelConfig duwi/ZWES1000.xml
2015-03-04 16:34:49 modelId 0064-2001-0000
2015-03-04 15:32:14 protection on
2015-03-05 01:09:43 reportedState on
2015-03-05 17:55:33 state associationAdd 3 1
2015-03-05 13:00:47 swa on off
2015-03-05 17:55:33 transmit OK
2015-03-04 16:34:20 version Lib 6 Prot 2.51 App 1.0
2015-03-05 13:24:05 versionClass_01 00
Attributes:
IODev ZWAVE1
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION HAIL INDICATOR PROTECTION SWITCH_ALL SWITCH_BINARY ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
room 1.3_Arbeitszimmer,ZWave
userattr room_map structexclude
Befürchte ich auch, wenn es ein Original Düwi/Popp ist. Die haben alle(?) einige Eigenheiten; teilweise auch keine Statusinfos. Habe leider sofort keine Antwort parat.
Die anderen abgebildeten Schalter sind die gleichen und funktionieren?
edit:
Ist Dein Schalter doch die ZWave.me Variante? Dann wäre http://manuals.zwaveeurope.com/make.php?lang=de&type=mini&sku=ZME_05431 das zugehörige Handbuch.
Demnach ist 3 die richtige Gruppe und 1 ist vermutlich Dein Controller. Vermutlich wäre Deine Frage aber besser im Zwave-Forum aufgehoben; da liest u.a. Rudi mit....
Ja, sind alles die gleichen Schalter. Sonst habe ich noch Dimmer und Rolladenschalter. Bei allen tritt der Fehler auf. Hier die Infos:
Internals:
DEF f5c23fe5 2
IODev ZWAVE1
NAME DimmerWohnzimmer
NR 36
STATE off
TYPE ZWave
homeId f5c23fe5
id 02
Readings:
2015-03-04 15:01:48 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2015-03-05 13:25:14 state off
2015-03-05 13:25:14 transmit OK
Attributes:
IODev ZWAVE1
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION HAIL INDICATOR PROTECTION ASSOCIATION SWITCH_ALL SWITCH_MULTILEVEL
room 1.1_Wohnzimmer,ZWave
userattr room_map structexclude
webCmd Ein:dim:Aus
Internals:
DEF f5c23fe5 15
IODev ZWAVE1
NAME RolladeSchlafzimmer
NR 44
STATE associationAdd 3 1
TYPE ZWave
homeId f5c23fe5
id 0f
Readings:
2015-03-04 16:35:38 model Popp / Duwi ZW ESJ Blind Control
2015-03-04 16:35:38 modelId 0064-4001-0000
2015-03-05 18:45:07 state associationAdd 3 1
2015-03-05 18:45:07 transmit OK
Attributes:
IODev ZWAVE1
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION HAIL INDICATOR PROTECTION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_ALL SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL MARK BASIC SWITCH_MULTILEVEL
room 1.2_Schlafzimmer,ZWave
Falls diese Schalter tatsächlich keine Statusinfo unterstützen, gibt es da irgendwelche anderern gängigen Möglichkeiten? Könnte man vielleicht z.B. alle 10 Sek. den
swbStatus abfragen?
ZitatVermutlich wäre Deine Frage aber besser im Zwave-Forum aufgehoben; da liest u.a. Rudi mit....
Kann ich den Beitrag irgendwie verschieben?
VG
Aleks
Offensichtlich kann man das, sobald man den "THEMA VERSCHIEBEN" Button sieht :)
ZitatIst Dein Schalter doch die ZWave.me Variante? Dann wäre http://manuals.zwaveeurope.com/make.php?lang=de&type=mini&sku=ZME_05431 (http://manuals.zwaveeurope.com/make.php?lang=de&type=mini&sku=ZME_05431) das zugehörige Handbuch.
Ich kann das nicht genau beantworten. Schau mal hier:
(http://s30.postimg.org/mqavcyhy9/20150305_192012.jpg)
Das würde dafür sprechen?
Anscheinend also Original Düwi. Das passt auch zu "get <device> model", was eindeutig sein sollte. Dann ist für Dich wohl dauerndes Abfragen angesagt.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,11418.0.html hier u.a. steht etwas dazu. Teste einmal berichte...
Wenn Umtausch noch möglich ist, würde ich auf Zwave.me-Variante wechseln.
Nee, umtauschen kann ich die leider nicht mehr. Hab die Schalter schon vor einem Jahr eingebaut :) bin aber erst jetzt dazu gekommen, mich etwas tiefer damit zu beschäftigen.
Du meinst sicherlich das hier:
define Status_Abfrage at +*00:03:00 { get RolladeGiebel swmStatus }
Ja, das klappt. Spricht etwas dagegen, das z.b. alle 10 Sek. abzufragen? Und das für alle 12 Schalter?
Und noch eine Frage: jetzt kann ich wohl solche Spielchen vergessen, wie: mache etwas, wenn ich 2 Mal auf "Aus" drücke ? Sowas würde nur gehen, wenn der Schalter den Status schicken würde, richtig?
Apropos alle 10 Sek. abfragen: sollte man sich da über so etwas, wie den Stromverbrauch der Schalter gedanken machen?
Zitatjetzt kann ich wohl solche Spielchen vergessen, wie: mache etwas, wenn ich 2 Mal auf "Aus" drücke ? Sowas würde nur gehen, wenn der Schalter den Status schicken würde, richtig?
Ja.
ZitatApropos alle 10 Sek. abfragen: sollte man sich da über so etwas, wie den Stromverbrauch der Schalter gedanken machen?
Den Stromverbrauch kann ich nicht beurteilen, würde ich aber erst mal nicht fürchten. Mir kam eher in den Sinn, dass zu häufiges Abfragen irgendwann zum Verstoß gg. 1%-Regel führen könnte und Du Dich selbst aussperrst. Obwohl ich von diesen Problemen bei Zwave noch nicht bewußt etwas gelesen habe. Zudem sehe ich persönlich nicht den wirklichen Sinn derartig häufiger Abfragen, aber das bin ich....
1% Regel? Was meinst du?
ZitatZudem sehe ich persönlich nicht den wirklichen Sinn derartig häufiger Abfragen, aber das bin ich....
Na ich hätte das schon gern, dass fhem immer aktuelle Daten über den Zustand der Schalter hat. Allein schon wegen der Anzeige im Dashboard (welches ich noch nicht gebaut habe :))
Gerade habe ich noch folgendes gelesen:
ZitatEs kann sein, dass die Düwi Komponenten hier nicht richtig agieren, es gibt hier ja auch die geflashten Komponenten von ZWAVE.ME die Protokollfehler von Düwi beheben.
Verstehe ich dass richtig, dass man eventuell die Schalter mit einer besseren Firmware flashen könnte???
http://www.fhemwiki.de/wiki/1%25_Regel
Zitat
Verstehe ich dass richtig, dass man eventuell die Schalter mit einer besseren Firmware flashen könnte???
Wenn Du jemanden finden würdest, der die Zwave.me-Firmware hat und das Flashen kann, könnte das gehen; zumindest stand das mal im ip-symcon-Forum.
Ok, verstehe...
Ich hatte vorhin geschrieben, dass es klappt, das tut es aber doch nicht.
define Status_Abfrage at +*00:03:00 { get SchalterArbeitszimmer swbStatus }
Wenn ich get SchalterArbeitszimmer swbStatus manuell ausführe, dann funktioniert es. Das Symbol in der Liste (Lämpchen) änder sich sofort. Wenn das jedoch automatisch läuft, dann tut sich da nix...
Lösche mal die {} aus der Definition vom at. Im Log müsstest Du auch entsprechende Fehlermeldung finden.
Alles was in {} steht ist Perl-Ebene; du möchtest aber Fhem-Befehl absetzen
He he, cool, jetzt klappts :)
Vielen Dank!
Danke auch, Code ist wikifiziert http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#D.C3.BCWI.2FPopp ;)