FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: big_blue am 14 März 2015, 23:02:44

Titel: Temperatursprung mit DS1490F Busmaster
Beitrag von: big_blue am 14 März 2015, 23:02:44
Hi, ich habe zur Zeit nur ein Testsystem installiert. Ich habe den "DS1490F" Busmaster mit 3 "DS18S20" Temperatursensoren. Ich nutze keine weitere Spannungsversorgung, der Stick steckt direkt an einem Desktop PC. Die Temperatur wird alle 5 Minuten gemessen und ab und zu habe ich einen Temperatursprung von ca. 5°C. Dabei melden alle 3 Sensoren zu dem jeweiligen Zeitpunkt eine Temperaturschwankung um 5°C. Die Sensoren liegen bei mir im Wohnzimmer, eine Temperaturschwankung von 5°C kann ich von daher eigentlich ausschließen.

Hat einer von Euch einen Idee, woran das liegen könnte?

Danke für Eure Hilfe.
Titel: Antw:Temperatursprung mit DS1490F Busmaster
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 16 März 2015, 18:18:27
Vielleicht wäre es mit dem Anspruch auf Hilfe vereinbar, uns mitzuteilen, welche Software verwendet wird ?

LG

pah
Titel: Antw:Temperatursprung mit DS1490F Busmaster
Beitrag von: big_blue am 17 März 2015, 23:35:12
Sorry, dass wäre natürlich sehr hilfreich. Ich nutze OWFS um die Temperatur auszulesen. Die Sensoren sind ohne zusätzliche Spannungsversorgung angeschlosse und die Kabellänge beträgt ca 50cm. Die Sensoren sind in ca. 5cm Abständen voneinander angebracht. Die aktuelle aufbau ist nur ein Testaufbau.
Titel: Antw:Temperatursprung mit DS1490F Busmaster
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 18 März 2015, 04:40:17
Meine Güte  ::)
Weder der Abstand der Sensoren voneinander, noch dass es sich um einen Testaufbau handelt, ist eine relevante Information.
Was heißt denn "zusätzliche Spannungsversorgung" ? Haben sie nun eine Spannungsversorgung, oder nicht ?

pah

Titel: Antw:Temperatursprung mit DS1490F Busmaster
Beitrag von: big_blue am 18 März 2015, 23:29:22
Hi,
es ist keine 5V Spannung am VDD Signal.

Hier noch mal ein Beispiel, damals wurden die Daten mit digitemp gemessen.
| 107116 | 2014-12-08 16:10:02 | Sensor_0 | 19.88 | C    |
| 107117 | 2014-12-08 16:10:03 | Sensor_1 | 19.75 | C    |
| 107118 | 2014-12-08 16:10:04 | Sensor_2 |    20   | C    |
| 107119 | 2014-12-08 16:20:02 | Sensor_0 | 13.44 | C    |
| 107120 | 2014-12-08 16:20:03 | Sensor_1 | 13.25 | C    |
| 107121 | 2014-12-08 16:20:05 | Sensor_2 | 13.56 | C    |
| 107122 | 2014-12-08 16:30:02 | Sensor_0 | 15.88 | C    |
| 107123 | 2014-12-08 16:30:03 | Sensor_1 | 15.75 | C    |
| 107124 | 2014-12-08 16:30:04 | Sensor_2 |    16   | C    |
| 107125 | 2014-12-08 16:40:02 | Sensor_0 | 18.25 | C    |
| 107126 | 2014-12-08 16:40:03 | Sensor_1 | 18.12 | C    |
| 107127 | 2014-12-08 16:40:04 | Sensor_2 | 18.12 | C    |
+----------+----------------------------+-------------+--------+-----+
Titel: Antw:Temperatursprung mit DS1490F Busmaster
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 19 März 2015, 06:04:17
1. Ordentlichen Busmaster kaufen, der die Sensoren auch mit Spannung versorgen kann
2. Ordentlich Software installieren - dazu zähle ich digitemp nicht.

pah