FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: franky08 am 15 März 2015, 20:14:04

Titel: 2 HM-Sys-sRP-PL (Repeater) hintereinander?
Beitrag von: franky08 am 15 März 2015, 20:14:04
Ist es möglich zwei HM-Sys-sRP-PL hintereinander zu betreiben. Hintergrund ist, dass der Empfang vom Keller (Gas-Sensor) so um die -80dB liegt (ziemlich grenzwertig) und ein Repeater nicht ausreichend ist.

VG
Frank
Titel: Antw:2 HM-Sys-sRP-PL (Repeater) hintereinander?
Beitrag von: frank am 16 März 2015, 08:49:57
befreie mal die antenne am gassensor und hmlan. wenn es nur um funk zur zentrale geht, wuerde es auch ein hmlan ueber powerlan machen.
Titel: Antw:2 HM-Sys-sRP-PL (Repeater) hintereinander?
Beitrag von: franky08 am 16 März 2015, 09:07:56
Hallo Namensvetter  :)
Die Antennen hab ich schon seit Inbetriebnahme nach außen geführt, am HMLAN1 und am Gassensor auch. Das Problem ist, dass der Keller wohl im Krieg als Luftschutzkeller gedient hat. Da kann man sich vorstellen wie dick die Decke ist.

VG
Frank
Titel: Antw:2 HM-Sys-sRP-PL (Repeater) hintereinander?
Beitrag von: frank am 16 März 2015, 10:26:57
aha. der gassensor besteht doch aus sensor und sender, die ueber kabel verbunden sind. dieses kabel koennte man eventuell soweit verlaengern, dass der sender auf der anderen seite der decke montiert werden kann.
Titel: Antw:2 HM-Sys-sRP-PL (Repeater) hintereinander?
Beitrag von: franky08 am 16 März 2015, 11:38:47
Gute Idee!! Ist das RJ45, muss nachher mal nachsehen.

VG
Frank
Titel: Antw:2 HM-Sys-sRP-PL (Repeater) hintereinander?
Beitrag von: franky08 am 25 März 2015, 16:19:17
Zitataha. der gassensor besteht doch aus sensor und sender, die ueber kabel verbunden sind. dieses kabel koennte man eventuell soweit verlaengern, dass der sender auf der anderen seite der decke montiert werden kann.

10m normales Westernkabel (Verlängerung) haben den gewünschten Effekt gebracht  :)
RSSI -65 bis -70dB !

VG
Frank