Hallo, habe oben genannten Dimmer in Betrieb genommen und angelernt. Soweit hat alles wie gewohnt geklappt.
Aber warum hat autocreate 3 Kanäle angelegt ?
CFGFN
DEF 2BECEA
HMLAN1_MSGCNT 78
HMLAN1_RAWMSG E2BECEA,0000,5ACECE2B,FF,FFC1,3CA4102BECEA29A0F1060100008000
HMLAN1_RSSI -63
HMLAN1_TIME 2015-03-18 17:28:42
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 78
NAME HM_2BECEA
NR 355
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01
Dimmer_Schlaf
channel_02
HM_2BECEA_Sw1_V_01
channel_03
HM_2BECEA_Sw1_V_02
lastMsg No:3C - t:10 s:2BECEA d:29A0F1 060100008000
protLastRcv 2015-03-18 17:28:42
protSnd 77 last_at:2015-03-18 17:28:42
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 avg:-63.25 min:-64 max:-62 lst:-62 cnt:24
rssi_at_HMLAN1 avg:-60.57 min:-64 max:-59 lst:-63 cnt:78
Readings
CommandAccepted yes
D-firmware 2.7
D-serialNr LEQ0580323
PairedTo 0x29A0F1
R-intKeyVisib invisib
R-localResDis off
R-pairCentral 0x29A0F1
RegL_00: 02:01 0A:29 0B:A0 0C:F1 15:FF 18:00 94:61 00:00
phyLevel 0
state CMDs_done
Edit: Habs selbst im Einsteiger PDF gefunden:
Einige Dimmer verfügen über virtuelle Kanäle. Hierbei sind jedem physikalischen Kanal zwei zusätzliche
virtuelle Kanäle zugeordnet. Diese Kanäle werden bei m pairen automatisch in FHEM eingerichtet.
Diese vi
rtuellen Dimmer Kanäle darf man nicht mit den FHEM virtual
-
channels verwechseln. Während
die FHEM Kanäle nur in FHEM existieren sind die Dimmer
-
Kanäle in den HM Devices vorhanden.
Zum einfachen Betrieb braucht man diese Kanäle nicht....
Gruß Holgi
Weil du den aktor ueber alle drei ansprechen kannst.
Gibt ein paar beitraege dazu, wenn du suchen gehst