Hallo zusammen,
ich habe den rfmode umgestellt und begonnen bei aktivierten Autocreate den HM-CC-RT-DN anzulernen. Er wird mir auch angelegt, doch die Information wie Sie im Wiki steht mit R_pairCentral 0xABCDEF finde ich nicht :-(
Auch vermisse ich in der Oberfläche die Anzeige der Temperatur und die Möglichkeit diese zu ändern. Was mache ich den jetzt falsch?
Im Log ist mir noch diese Zeile aufgefallen:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7312.
Ein list ergibt:
Internals:
DEF 2EA46B
IODev CUL868
NAME Heizung_Schlafzimmer
NR 202
STATE ???
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_2EA46B_Weather
channel_02 HM_2EA46B_Climate
channel_03 HM_2EA46B_WindowRec
channel_04 HM_2EA46B_Clima
channel_05 HM_2EA46B_ClimaTeam
channel_06 HM_2EA46B_remote
protCmdPend 14 CMDs_pending
protState CMDs_pending
Readings:
2015-03-21 19:23:36 Activity alive
2015-03-21 19:17:36 D-firmware 1.3
2015-03-21 19:17:36 D-serialNr LEQ0866254
cmdStack:
++A0012402712EA46B00040000000000
++A0012402712EA46B0103
++A0012402712EA46B01040000000001
++A0012402712EA46B0203
++A0012402712EA46B02040000000001
++A0012402712EA46B0303
++A0012402712EA46B03040000000001
++A0012402712EA46B0403
++A0012402712EA46B04040000000001
++A0012402712EA46B00040000000007
++A0012402712EA46B0503
++A0012402712EA46B05040000000001
++A0012402712EA46B0603
++A0012402712EA46B06040000000001
Helper:
mId 0095
rxType 140
Io:
newChn +2EA46B,02,01,00
prefIO
rxt 2
vccu
p:
2EA46B
00
01
00
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Shregw:
07 04
Attributes:
IODev CUL868
actCycle 000:10
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.3
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr LEQ0866254
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Na wo ist denn dein list?;)
Ich nehme an, das Ding ist nicht gepairt. Mache mal ein getConfig und dann ein list bzw. paire erneut. Wie pairst du denn?
getConfig wird nichts nutzen, das steht schon in der q.
lerne erneut an.
autocreate ist nicht notwendig hier, geht immer
Hallo,
ZitatprotCmdPend 14 CMDs_pending
Da steht es doch - es müssen noch Befehle von der Zentrale (fhem) gesendet werden. Einfach den DN mehrfach in den Config Modus bringen.
Gruß Christoph
Na das list, war ja bei meinem Beitrag noch nicht da. Das kam erst später dazu ;)
Ja sorry für das Nachreichen vom List, manchmal drücke ich halt doch zu schnell auf den senden Knopf.
Das Pairing hatte ich mit set CUL868 hmPairForSec 600
gestartet und beim CUL868 stand ein hmPair 1. Autocreate kann ich dabei deaktiviert lassen ?
Wie versetze ich den DN den mehrfach in den config Modus?
Gruß
Micha
Na genauso, wie einfach, nur eben öfter, als einmal, bis alle Befehle abgearbeitet wurden.
Arbeite bitte auch an deinen Grundlagen zu Homematic. Das Einsteiger-PDF ist da zu empfehlen. Das Wiki sowieso.
also einfach ein set CUL868 hmPairSerial LEQ0866254
absetzen ?!
Nein. Du hast doch sicherlich die Bedienungsanleitung des Devices gelesen!? Es gibt einen Weg, wie das Device in den Anlernmodus gebracht werd. Entweder machst du das ein paar mal oder du wartest, bis das Device sich die Befehle abgeholt hat.
Wie schon an anderer Stelle gesagt: Beschäftige dich erst einmal mit den Grundlagen. Deine Fragen sind wirklich nicht neu und beziehen sich auch nicht auf komplizierte Dinge, die nicht in Einsteiger-PDF, Wiki oder mehrfach hier im Forum beschrieben sind.
Update rfmode wieder umgestellt, habe mir jetzt einen Stick bestellt und hoffe ich bekomme den bei meinem Raspi eingebunden und die HM-CC-RT-DN angelernt. Werde wohl die Wartezeit mit lesen und suchen verbringen das mir die Einbindung gelingt.
Gruß