FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: mfeske am 30 März 2015, 21:55:26

Titel: HM-CC-RT-DN absent / present
Beitrag von: mfeske am 30 März 2015, 21:55:26
Hallo zusammen,

ich versuche die Heizungsregelung für absent / present über Funktionen zu schalten und bin mir aber nciht sicher ob ich da so richtig mache, oder ob es eine bessere Lösung gibt:

sub
Eltern_Heizung_absent()
{
{ fhem ("set Heizung_Bad_klein_Clima desired-temp off")};
{ fhem ("set Heizung_Arbeitszimmer_Clima desired-temp off")};
{ fhem ("set Heizung_Schlafzimmer_Clima desired-temp off")};
}
sub
Eltern_Heizung_present()
{
{ fhem ("set Heizung_Bad_klein_Clima desired-temp on")};
{ fhem ("set Heizung_Arbeitszimmer_Clima desired-temp on")};
{ fhem ("set Heizung_Schlafzimmer_Clima desired-temp on")}
}


off  heisst auch off oder welche Temperatur wird gesetzt? off wird auch nicht durch irgendwas überschrieben und wieder eingeschaltet ?

Bei on erscheint on im Display und bleibt stehen, springt es irgendwann automatisch um und an die richtige Stelle im Automatikprogramm ?

Gruß
Micha
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN absent / present
Beitrag von: Pfriemler am 31 März 2015, 17:45:19
off ist Frostschutz, on ist "volle Pulle"  - bis zum nächsten Zeitpunkt einer Zeitsteuerung. Denke ich jedenfalls, ist zumindest mit den meisten Thermostaten so.

geht nich Gips nich ...

Titel: Antw:HM-CC-RT-DN absent / present
Beitrag von: mfeske am 31 März 2015, 19:39:42
mit frostschutz könnte ich ja leben, volle Pulle ist eher ungünstig :-(
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN absent / present
Beitrag von: martinp876 am 31 März 2015, 21:03:02
Kommt auf den mode an. Manual nimmt deine desired vorgabe und laesst sie stehen. Bei auto eine desiredtemp vorzugeben beuted dass zum naechsten programierten schaltzeitpunkt auf den programmierten wert geschaltet wird.
Einfcher koennte sein die nighttemp zu setzen und wenn du gehst auf mode night zu schalten. Wenn du kommst mode auto einschalten.
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN absent / present
Beitrag von: Pfriemler am 31 März 2015, 22:47:10
Martin hat recht - ich war von einem Mode "auto" ausgegangen, du schriebst ja, ob er irgendwann wieder das Automatikprogramm beginnt, und ich meinte damit: zum nächsten Schaltpunkt.

Aber natürlich ist es besser, bei Abwesenheit auf "Nachttemperatur" zu schalten und die Automatik bei Wiederkehr zu reaktivieren. Eine Heizung ganz auszuschalten macht sowieso nur selten Sinn.
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN absent / present
Beitrag von: mfeske am 02 April 2015, 13:56:30
Okay aufcontrolMode auto hätte ich selber kommen sollen :-(
Aber was genau spricht gegen off ?
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN absent / present
Beitrag von: Pfriemler am 03 April 2015, 10:14:00
Kommt auf die Heizung an. Die Ersparnis an Heizkosten muss mit einem etwaigen Komfortverlust (Heizzeit bis Solltemperatur) ausbalanciert werden. Mehr als ein paar Grad Differenz sind da eben selten sinnvoll. Sollte der Raum eh kaum auskühlen und der Heizkörper ausreichend dimensioniert sein, macht es wenig Unterschied...

geht nich Gips nich ...