Hallo,
da ich nicht sicher bin, ob mein Vorhaben mit den geplanten Komponenten funktioniert, möchte ich mich vor der Anschaffung vergewissern.
- Raspberry Pi
- DIGITUS DA-70157 (USB to RS485)
- 24V Nezteil (z.B. Mean Well Hutschienennetzteil DR-60-24)
- 1 bis x HMW-Sen-SC-12-FM (Wired RS485 Schließerkontakt)
- Abschlusswiderstände
Anbei eine die Skizze wie ich es anschließen möchte.
Gruß,
Wolly
Hallo,
fast gut ::)
aber den Pull-Up-Widerstand bitte gegen 5V nicht 24!
Gruß
Arne
Bei genauerer Betrachtung macht das natürlich Sinn ;)
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß,
Wolly
Zitat von: wolly72 am 31 März 2015, 13:34:34
Anbei eine die Skizze wie ich es anschließen möchte.
Hallo Wolly,
das passt so nicht ganz.
Du solltest die GND vom Digitus mit den anderen GND verbinden.
Das + vom Abschlusswiderstand kommt an 24V. Siehe auch:
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/HMW-Sys-TM_UM_GE_eQ-3_110106.pdf
Hier sind die Werte vom Abschlusswiderstand
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=15128&p=119896#p119855
Gruß Ralf
Also dann eher so (der 5V vom Digitus wird nicht benötigt?):
Zitat von: wolly72 am 01 April 2015, 08:56:57
Also dann eher so
Nun paßt es fast:
A muß auf A und B muß auf B
Gruß Ralf
Ooops, übersehen.
Dank Dir.
Wolly