Hallo Zusammen,
ich weiß, dass das o.g. Thema bereits schon mal diskutiert wurde.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27219.msg201430.html#msg201430 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,27219.msg201430.html#msg201430)
Leider kann ich dort nichts anfügen, denn ich habe genau das gleiche Problem und komm trotz der "Lösung" nicht weiter.

nachdem ich set Schalter_01 regSet shCtOn ltLo WandThermo_BZ_SwitchTr eingegeben habe bekam ich eine Fehlermeldung
cannot calculate value. Please issue set Schalter_01 getConfig first - invalid
und in das LogFile wurde

2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgActionType: jmpToTarget
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgCtDlyOff: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgCtDlyOn: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgCtOff: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgCtOn: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgCtValHi: 100
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgCtValLo: 50
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgMultiExec: on
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgOffDly: 0 s
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgOffTime: unused
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgOffTimeMode: absolut
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgOnDly: 0 s
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgOnTime: unused
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgOnTimeMode: absolut
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgSwJtDlyOff: off
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgSwJtDlyOn: on
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgSwJtOff: dlyOn
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgSwJtOn: dlyOff
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shActionType: jmpToTarget
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shCtDlyOff: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shCtDlyOn: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shCtOff: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shCtOn: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shCtValHi: 100
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shCtValLo: 50
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shOffDly: 0 s
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shOffTime: unused
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shOffTimeMode: absolut
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shOnDly: 0 s
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shOnTime: unused
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shOnTimeMode: absolut
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shSwJtDlyOff: off
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shSwJtDlyOn: on
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shSwJtOff: dlyOn
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shSwJtOn: dlyOff

eingetragen.
Aber abgeschalten hat der Schalter dennoch nicht, was mache ich falsch?
Restart?

Grüße
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU switchTr schaltet HM-LC-SW1-FM nicht aus
Beitrag von: martinp876 am 03 April 2015, 20:45:05
Der tc sendet trigger? Kontrolliert ?
Sind die register frisch gelesen? Das schreiben hat nicht funktioniert, da die werte nicht gelesen waren.
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU switchTr schaltet HM-LC-SW1-FM nicht aus
Beitrag von: KNUT345 am 04 April 2015, 09:04:59
Der Thermostat sendet Trigger
level 100 für einschalten
Schalter antwortet mit
level 100, pct 100 und on

level 0 für ausschalten
und Schalter bleibt bei
level 100, pct 100 oder antwortet nicht
(schwierig zu dokumentieren, da FHEMWeb keine Envents anzeigt, kann am Tablet beobachten)
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU switchTr schaltet HM-LC-SW1-FM nicht aus
Beitrag von: martinp876 am 04 April 2015, 12:09:14
Zitatschwierig zu dokumentieren, da FHEMWeb keine Envents anzeigt
nein- Dokumentieren (nur) mit Sniffen, wie in Wiki angegeben. Kann man tagelang laufen lassen. ggf auf die beiden HMIds einschränken.
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU switchTr schaltet HM-LC-SW1-FM nicht aus
Beitrag von: KNUT345 am 04 April 2015, 19:00:41
Hallo Leute, es funktioniert.
Nach mehrmaligem Reset und Neuanlernen hat es nun endlich geklappt.
Musste allerdings auch den Befehl set Schalter_01 regSet shCtOn ltLo WandThermo_BZ_SwitchTr nochmals eingeben.
Ich glaube es lag am nicht korrekten Peering, kann es aber nicht mit letzter Gewissheit sagen.

Danke für eure Hilfe und Geduld.
Grüße