FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: jude am 08 April 2015, 19:23:10

Titel: Probleme mit HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: jude am 08 April 2015, 19:23:10
Hallo Zusammen,

habe in letzter Zeit einige HM-LC-Bl1PBU-FM verbaut. Davon zwei in der Küche um meine beiden Rollos zu steuern. Mit der neuen Steuerung funktioniert alles wunderbar, nur ein einziger der verbauten HM-LC-Bl1PBU-FM funktioniert leider nicht wie alle anderen.

Daher meine Frage:
Wie finde ich es heraus, ob der Unterputzschalter defekt ist, oder an was es sonst liegen kann?

Grundsätzlich habe ich mich an die Doku im Wiki gehalten, die Laufzeit für auf und ab eingestellt. Weiterhin habe ich (wie bei allen HM-LC-Bl1PBU-FM) den Taster umprogrammiert, so dass die Tasten bei erneutem Drücken der entsprechenden Taste die Aktion gestoppt wird.

Anbei ein Auszug der HMInfo:

protoEvents done:
    name                       :State           |CmdPend  |Snd       |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    EGKuecheRolladenGross      : done_Errors:1  | -        |12:       |3:        #1         |1:        | -        | -
    EGKuecheRolladenKlein      : done           | -        |13:       | -        # -        | -        | -        | -
    EGWohnzimmerRolladen       : done           | -        |4:        | -        # -        | -        | -        | -
    OGWohnzimmerJalousieLinks  : done           | -        |8:        | -        # -        | -        | -        | -
    OGWohnzimmerJalousieRechts : done           | -        |8:        | -        # -        | -        | -        | -
================================================================================================================
    sum                        1                |0         |73        |3         #1         |1         |0         |0

    CUL_HM queue length:0

    requests pending
    ----------------
    autoReadReg          :
        recent           : EGKuecheRolladenGross
    status request       :
    autoReadReg wakeup   :
    status request wakeup:
    autoReadTest         :

    IODevs:HMLAN1:opened pending=0 condition:ok
            msgLoadEst: 1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0 


und den rssi dazu:

rssi done:
    Device         :receive         from             last   avg      min<max    count
    EGKuecheRolladenGross:EGKuecheRolladenGross HMLAN1           -94.0  -90.1 -101.0< -78.0    26
    EGKuecheRolladenGross:HMLAN1          EGKuecheRolladenGross  -66.0  -63.1  -75.0< -60.0   432
    EGKuecheRolladenKlein:EGKuecheRolladenKlein HMLAN1           -64.0  -63.3  -66.0< -62.0    48
    EGKuecheRolladenKlein:HMLAN1          EGKuecheRolladenKlein  -61.0  -63.0  -69.0< -60.0   106
    EGWohnzimmerRolladen:EGWohnzimmerRolladen HMLAN1           -70.0  -75.0  -84.0< -67.0    22
    EGWohnzimmerRolladen:HMLAN1          EGWohnzimmerRolladen  -84.0  -76.3 -103.0< -68.0    52
    HMBM01         :HMLAN1          HMBM01           -61.0  -61.7  -82.0< -55.0  3836
    OGWohnzimmerJalousieLinks:HMLAN1          OGWohnzimmerJalousieLinks  -68.0  -66.5  -72.0< -61.0    59
    OGWohnzimmerJalousieLinks:OGWohnzimmerJalousieLinks HMLAN1           -64.0  -63.2  -68.0< -61.0    21
    OGWohnzimmerJalousieRechts:HMLAN1          OGWohnzimmerJalousieRechts  -66.0  -67.3  -74.0< -61.0    61
    OGWohnzimmerJalousieRechts:OGWohnzimmerJalousieRechts HMLAN1           -63.0  -63.6  -66.0< -61.0    21


Bisher habe ich folgendes in unterschiedlichen Reihenfolgen probiert:
  - Schalter Strom entzogen
  - Repair
  - reset
  - unpair

Derzeit habe ich den folgenden Stauts


MSGCNT   432
NAME   EGKuecheRolladenGross
NR   219
STATE   MISSING ACK
TYPE   CUL_HM
hmPairSerial     LEQ1025179
lastMsg    No:21 - t:10 s:3146E2 d:072B83 0601C800
protCmdDel    1
protLastRcv       2015-04-08 07:25:52
protResnd    3 last_at:2015-04-08 19:00:15
protResndFail   1 last_at:2015-04-08 19:00:20
protSnd    12 last_at:2015-04-08 19:00:01
protState   CMDs_done_Errors:1
rssi_HMLAN1    avg:-90.11 min:-101 max:-78 lst:-94 cnt:26
rssi_at_HMLAN1   avg:-63.13 min:-75 max:-60 lst:-66 cnt:432


Ich danke euch schon jetzt für jeglich Tipps zum weiteren Vorgehen
Jürgen
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: Bennemannc am 09 April 2015, 07:12:29
Hallo,

Zitatrssi done:
    Device         :receive         from             last   avg      min<max    count
    EGKuecheRolladenGross:EGKuecheRolladenGross HMLAN1           -94.0  -90.1 -101.0< -78.0    26
Diese Rssi Werte sind grottenschlecht. Meiner Erfahrung nach ist alles größer als -80 nicht dauerhaft stabil. Ich würde als erstes die Antenne vom Sender "befreien" - also nach Außen legen. Das kann man auch bei dem Actor versuchen.
Wenn der Wert nicht besser wird, ggf. wenn möglich die Position des Funksenders ändern (Drehung Ausrichtung).
Die Werte vom "EGWohnzimmerRolladen" sind auch grenzwertig - die anderen passen.

Gruß Christoph

Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: jude am 09 April 2015, 07:30:40
Hallo,

danke für den Tipp, Christoph. Ich werde jetzt dran gehen und alle Werte über 70 versuchen zu optimieren.

Dazu eine andere Frage:
Welche Werte sind "normal" bzw. habt Ihr auf dem Rssi-Radar?

Liebe Grüsse
Jürgen

Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: Bennemannc am 09 April 2015, 08:23:56
Hallo,

wie schon geschrieben, kümmere ich mich um alles was über 80 liegt. Ist eben so ein Erfahrungswert aus ca. 40 HM Geräten.

Gruß Christoph
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: jude am 09 April 2015, 19:16:36
Hallo,

bin gerade am experimentieren wie ich denn den HMLAN am besten positioniere. Aber für mich nicht wirklich nachvollziehbar ist:
Die beiden Unterputzschalter ...Gross und ...Klein sind direkt untereinander verbaut. Aber eben beim ersten  ...Gross gibt es eine so grosse Differenz.

Mittlerweile haben beide quasi "Sichtkontakt" zum HMLAN


    EGKuecheRolladenGross:EGKuecheRolladenGross HMLAN1           -90.0  -90.1 -101.0< -78.0    27
    EGKuecheRolladenGross:HMLAN1          EGKuecheRolladenGross  -68.0  -63.4  -78.0< -60.0   449
    EGKuecheRolladenKlein:EGKuecheRolladenKlein HMLAN1           -69.0  -63.4  -69.0< -62.0    52
    EGKuecheRolladenKlein:HMLAN1          EGKuecheRolladenKlein  -64.0  -63.0  -69.0< -60.0   112
 


Kann das sein dass sich die Unterputzschalter gegenseitig stören?

Oder ist einfach der eine kaputt?

Danke noch einmal
Jürgen
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: Bennemannc am 09 April 2015, 20:07:43
Hallo,

Spiele mal ein wenig herum - Rollo auf/zu am Schalter und Rollo auf zu über fhem. Mal sehen ob sich die Werte verändern. Die oberen Werte -90 zu -68 passen nicht. Da hat sich aber auch nicht viel getan - deshalb sind die vielleicht nicht aktuell. Der letzte Wert sind die Anzahl der "Sendungen".

Was hat sich den bei dem grundlegenden Problem getan ? läuft die Steuerung jetzt ohne Probleme oder spinnt einer immer noch herum ? Wie habe sich die Werte für das Wohnzimmer OG verändert - gehen die noch oder liegen die jetzt jenseits von Gut und Böse ?

Gruß Christoph
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: jude am 10 April 2015, 08:24:59
Hallo Christoph,

danke dir für deine Unterstützung. Ich mache mich jetzt dran dass alle Werte so ca. im selben Range und unter 70 sind.

Da die Aussetzer sporadisch sind zieht sich das wahrscheinlich noch ein wenig hin.

Eine Frage noch: Betreibst du alle deine HM-Geräte mit einem HMLAN?

Das sollte doch möglich sein, oder?

Danke dir und liebe Grüsse
Jürgen
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: Bennemannc am 10 April 2015, 10:41:45
Hallo Jürgen,

ja, die Geräte laufen alle über einen einzige HMLAN - ich komme damit auch durch das komplette Haus. In der Garage musste ich vom Fensterkontakt die Antenne "befreien" und bei dem HMLAN habe ich das auch gemacht. Einfach ein kleines Loch oben hereingebohrt - wo die Antenne auf der Platine ist - und den Antennendraht herausgezogen. Bringt ca. 10 Punkte bessere Leistung.

Gruß Christoph
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: jude am 11 April 2015, 08:55:32
Hallo Christoph,

danke dir für deine Unterstützung.

Was es für mich so unerklärlich macht sind folgende Fakten:

Der HMLAN und die beiden Rolladensteuerungen ...Klein und ...Gross sind Luftlinie keine 6m von einander getrennt. Es befindet sich keine Wand dazwischen und die beide "Dosen" der Unterputzschalter sind direkt übereinander verbaut.

Mit anderen HM-Geräten, welche durch die Decke müssen, habe ich keine Probleme :- )

Jetzt habe ich meine Steuerung einmal isoliert, so dass ich nur noch das Problemkind "...Gross" schalte.

fhem( "set EGKuecheRolladenGross off" );

Zuvor hatte ich beide mit einem Set geschalten. Also so:
fhem( "set EGKuecheRolladenKlein,EGKuecheRolladenGross off" );


Beides jeweils ein Auszug aus dem at.

Danke allen die noch mit dabei sind.

Liebe Grüsse
Jürgen

Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: jude am 22 April 2015, 12:41:14
In der Zwischenzeit habe ich den Aktor umgetauscht und einen neuen eingebaut. Alle Probleme sind verschwunden.

Jetzt hoffe ich, dass das so bleibt.

Danke allen und liebe Grüsse
Jürgen