FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: jsloot am 14 April 2015, 09:14:52

Titel: [gelöst] HM-LC-Dim1L-Pl-3 - Frage zur manuellen Bedienung
Beitrag von: jsloot am 14 April 2015, 09:14:52
Hallo Zusammen,

ich hab mir gestern den HM-LC-Dim1L-Pl-3 (Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor) gekauft. Das Anlernen hat auch wunderbar funktioniert. Ich kann ihn über FHEM bedienen, dimmen, ein-/ausschalten...alle kein Problem. Aber ich scheitere daran, das Ding manuell zu dimmen. Laut Anleitung muss man die Taste am Geräte etwas länger gedrückt halten. Aber da tut sich nichts. Und nach 4 Sekunden geht das Gerät in den Anlernmodus (was ja auch so sein soll).

Was mache ich falsch?
Titel: Antw:HM-LC-Dim1L-Pl-3 - Frage zur manuellen Bedienung
Beitrag von: martinp876 am 14 April 2015, 22:06:11
Hast du externe taster angeschlossen ?
Der hat doch anschluesse dafuer, oder ?
Titel: Antw:HM-LC-Dim1L-Pl-3 - Frage zur manuellen Bedienung
Beitrag von: Otto123 am 15 April 2015, 12:21:55
Hallo,

den HM-LC-Dim1L-Pl-3 kannst Du manuell am Gerät nicht dimmen.
Das geht nur mit Kopplung (peering) mit einem Taster, Fernbedienung usw...

Bedienungsanleitung Seite 8:
Nach dem Anlernen stehen einfache Bedienfunktionen über die
angelernten Bedienelemente zur Verfügung. Kurzer Tastendruck:
AN/AUS. Beim Dimmer zusätzlich langer Tastendruck: Dimmen.

Wer Bedienungsanleitung liest ist klar im Vorteil 8)

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-LC-Dim1L-Pl-3 - Frage zur manuellen Bedienung
Beitrag von: jsloot am 15 April 2015, 19:17:22
Hallo Otto,

es ist noch peinlicher. Ich hab den Satz gelesen, aber dann auch noch falsch verstanden ;)

Danke für die Aufklärung.