Hallo,
nutze fhem auf nem Raspi mit HMLAN.
ich habe HM-LC-DIM1T-FM im Einsatz mit Leds und frage mich nun wo ich folgendes ändern kann:
Min_On_Level 12 , Dim_Min_Level 12 , Dim_Max_Level 80 , Dim_Step 1 ?
weil die Leds bis auf den Dimmbereich gut sind wollte ich gerne die Werte anpassen, weiß halt nur nicht wo.
Danke euch für die Hilfe.
Ok habe mich ein wenig weiter eingelesen:
Das habe ich gefunden:
lgDimMinLvl
lgDimMaxLvl
lgDimStep
fehlt noch das Min On Lvl, das finde ich nicht in den registar.
Nun geht die Frage weiter. Wie binde ich die Befehle in der fhem.cfg ein, damit der Dimmer die Befehle auch übernimmt?
Die Einstellungen werden nicht in der fhem.cfg gespeichert, sondern in den Registern der Geräte. Guck dir mal regSet an:
http://fhem.de/commandref_DE.html#CUL_HM
Ok hab mir den Link angeschaut.
Was ich benötige scheint ja dieses hier zu sein:
3: lgDimMaxLvl | 0 to 100% | required | dimMaxLevel
3: lgDimMinLvl | 0 to 100% | required | dimMinLevel
3: lgDimStep | 0 to 100% | required | dimStep
3: lgOnLevel | 0 to 100.5% | required | PowerLevel on spacial:oldLevel
3: lgOnMinLevel | 0 to 100% | required | minimum PowerLevel
wie stell ich das nun für den jeweiligen Dimmer ein?
Und wenn man da einen Fehler macht, kann man zu den Standard Einstellungen wieder zurück? Wäre ja wichtig, falls andere Leds benutzt werden irgendwann.
Könnt ihr mir bei dem Befehl helfen?
set Dimmer1 regSet lgDimMaxLvl 0 - 80%
set Dimmer1 regSet lgDimMinLvl 12% - 100%
set Dimmer1 regSet lgDimStep 1
set Dimmer1 regSet OnMinLevel 12%
set Dimmer1 regSet lgOnLevel ????
Danke euch
Das Prozentzeichen musst du weglassen, dann sollte es gehen. Oder wo liegt das Problem?
Durch einen Factory Reset kannst du immer die originalen Werte wieder herstellen.
Hallo,
lg steht für long=Schalter lange drücken lgDimMaxLvl 80
lgDimMinLvl 12
sh (glaube ich) steht für short=Schalter kurz drücken.
So werden die Aktionen für einen langen oder kurzen Schalterdruck unterschieden.
So kann ich mich zumindest noch daran erinnern. Falls nicht, bitte korrigiert mich. Ist nämlich schon wieder früh am Morgen.
Gesendet von meinem Oneplus One
korrekt
Hallo zusammen,
ich habe eine ähnliche Frage.
Ist es möglich über den HM-LC-DIM1T-FM einen langen Tastendruck in FHEM auszuwerten und zu verarbeiten?
Momentan bekommt FHEM ja lediglich mit ob der Aktor schaltet, aber nicht "wie" er angesteuert wurde.
Ich möchte damit eigentlich "nur" folgendes realisieren:
Kurzer Tastendruck: Licht an für x Minuten
Langer Tastendruck: Licht dauerhaft an
Gibt es irgendwo eine Liste in der die Register erläutert sind?
Kann ich diese auch über FHEM ändern oder geht das nur über die Homematic Software vernünftig?
ZitatIst es möglich über den HM-LC-DIM1T-FM einen langen Tastendruck in FHEM auszuwerten und zu verarbeiten?
nein
Das aendern der register ist in etlichen beitraegen in unterschiedlichster form beschrieben.
Die einstellungen kann man leicht machen.
Register kann man mit get reglist sehen, das sollte m.e. reichen, wenn man das prinzip verstanden hat.
Eine erklaerung des prinzips von hm ist im einsteiger doc. Dimmer sind explizit erlaeutert