Ich steh mal wieder auf dem Schlauch was die Syntax von notify angeht. Ich habe einen Helligkeitswert und ein Außenlicht. Ist der Helligkeitswert größer 90, soll das Licht sofort ausgeschaltet werden. Ist er kleiner gleich 90, soll das Licht erst nach 15 Minuten ausgeschaltet werden. Kann mir jemand dabei helfen? Was ist der eleganteste Weg?
Wenn Helligkeitswert > 90 dann aussenlicht aus sonst definiere ein at in 15 Minuten, das dann das Aussenlicht aus schaltet
... oder das Ganze mit einem DOIF lösen. Insbesondere die Verzögerung lässt sich damit sehr elegant über das Attribut "wait" abbilden.
gruss, Carsten
Wenn Helligkeitswert > 90 dann Außenlicht ausschalten...
führt dazu, dass bei jedem Event, dass einen Helligkeitswert > 90 beinhaltet, ein Ausschalten erzeugt wird.
wenn Helligkeitswert > 90 und Außenlicht eq ein dann Außenlicht ausschalten
Ansonsten wundert man sich darüber, dass der CUL Funklimit überschreitet.
Elektrolurch
Zitat von: Elektrolurch am 05 Mai 2015, 20:38:37
Wenn Helligkeitswert > 90 dann Außenlicht ausschalten...
führt dazu, dass bei jedem Event, dass einen Helligkeitswert > 90 beinhaltet, ein Ausschalten erzeugt wird.
Elektrolurch
Ich glaube nicht das der Helligkeitswert der Auslöser des notify ist.