Hallo,
bin recht neu hier und habe gerade mit FHEM begonnen (vorher IP-Sym). Habe den HMUSB erfolgreich eingerichtet und auch eine VCCU (wie im Beitrag beschrieben).
Habe testweise mal ein HM-CC-RT-DN (StellantriebFlur) gepaired. Klappt auch alles super empfange alle Änderungen vom Device.
Allerdings kann ich keine Werte an das Device senden.
Im Log steht genau ich er machen soll aber es passiert nichts.
2015.05.11 17:17:24 3: CUL_HM set StellantriebFlur_Clima controlManu 15.0
2015.05.11 17:31:00 3: CUL_HM set StellantriebFlur_Clima desired-temp 12.0
Woran kann das liegen. Kann euch gerne noch weitere Infos zur Verfügung stellen wenn ihr mir sagt was ihr noch braucht.
Wenn der Stellantrieb nichts empfängt nehme ich an, dass er nicht gepairt ist
Zitat von: Paul am 11 Mai 2015, 20:56:57
Wenn der Stellantrieb nichts empfängt nehme ich an, dass er nicht gepairt ist
Dann müsste ich aber doch auch nichts empfangen oder??
Wenn Dual autocreate an hast empfängt fhem alles ohne gepairt zu sein.
ZitatWenn Dual autocreate an hast empfängt fhem alles ohne gepairt zu sein.
auch ohne autocreate wird empfangen.
d.h. ohne pairing kann jeder sehen auf welchen wert ich meine heizung stelle?! :o
Es kann immer jeder sehen auf welchen Wert Du die Heizung stellst, Homematic ist nicht verschlüsselt. Der einzige "Schutz" ist die begrenzte Reichweite
Problem gelöst schon mal vielen Dank. Komponente war noch mit Ip-Sym gepaired. Habe sie zurückgesetzt und erneut angelernt und kann jetzt auch die Parameter steuern ;D