Liebe FHEM-User,
seit ein paar Wochen besteht bei mir das Problem, dass ein set-Kommando nur noch bei einem der per structure gruppierten Devices umgesetzt wird:
- 2 Wandthermostate von Homematic (HM-TC-IT-WM-W-EU)
- gruppiert per structure, so dass ein set-Kommando (hier bezgl. der gewünschten Temperatur) an beide Wandthermostate übergeben wird
- Diese Konstellation funktionierte so auch lange Zeit problemlos. Seit ein paar Wochen wird das set-Kommando jedoch nur noch an einem der Wandthermostate umgesetzt
- Über die FHEM-Oberfläche können aber per Dropdown beide Wandthermostate direkt nacheinander erfolgreich in der Temperatur verändert werden; ebenso lassen sich die Temperaturen direkt an den Devices erfolgreich verändern
Ärgerlich ist das ganze insbesondere, weil über den neben der Eingangstür platzierten Schalter (HM-PB-6-WM55) nur noch ein Wandthermostat angesprochen werden kann. Folgende Code-Zeilen führen jeweils nur noch zur Umsetzung an einem Wandthermostat:
define Heizung_warm notify Steuerung_Btn_01 set Alle_Wandthermostate desired-temp 20
define Heizung_warm notify Steuerung_Btn_01 set Wandthermostat_AZ_Climate desired-temp 20;;set Wandthermostat_WZ_Climate desired-temp 20
Freue mich über jeden Lösungsvorschlag! Vielen Dank im Voraus! :-)
als workaround könntest du im 2. beispiel ein sleep versuchen:
Zitatdefine Heizung_warm notify Steuerung_Btn_01 set Wandthermostat_AZ_Climate desired-temp 20;;sleep 5;;set Wandthermostat_WZ_Climate desired-temp 20
ansonsten könnten raw-messages vielleicht erkennen lassen, wo es harkt.
Klasse, "sleep 50" führt zum Erfolg. Vielen Dank!