Liebe FHEM-User,

seit ein paar Wochen besteht bei mir das Problem, dass ein set-Kommando nur noch bei einem der per structure gruppierten Devices umgesetzt wird:


Ärgerlich ist das ganze insbesondere, weil über den neben der Eingangstür platzierten Schalter (HM-PB-6-WM55) nur noch ein Wandthermostat angesprochen werden kann. Folgende Code-Zeilen führen jeweils nur noch zur Umsetzung an einem Wandthermostat:

define Heizung_warm notify Steuerung_Btn_01 set Alle_Wandthermostate desired-temp 20

define Heizung_warm notify Steuerung_Btn_01 set Wandthermostat_AZ_Climate desired-temp 20;;set Wandthermostat_WZ_Climate desired-temp 20


Freue mich über jeden Lösungsvorschlag! Vielen Dank im Voraus! :-)

Titel: Antw:Structure: Umsetzung set-Kommando nur bei einem Device
Beitrag von: frank am 20 Mai 2015, 09:31:58
als workaround könntest du im 2. beispiel ein sleep versuchen:
Zitatdefine Heizung_warm notify Steuerung_Btn_01 set Wandthermostat_AZ_Climate desired-temp 20;;sleep 5;;set Wandthermostat_WZ_Climate desired-temp 20

ansonsten könnten raw-messages vielleicht erkennen lassen, wo es harkt.
Titel: Antw:Structure: Umsetzung set-Kommando nur bei einem Device
Beitrag von: ckay am 20 Mai 2015, 20:07:15
Klasse, "sleep 50" führt zum Erfolg. Vielen Dank!