Hallo zusammen,
habe seither eher bescheidene Integrationen nach rezeptartigen Beschreibungen hinbekommen, wie FS20 und auch HM, sowie 1-wire.
Habe mir einen PAC 3200 mit den Meßwandlern zugelegt. Mit dem Bedienprogramm von SENTRON kann ich per IP den Stromzähler ansprechen.
Hat schon jemand diesen Stromzähler in FHEM eingebunden ? Oder einen ähnlichen ?
ModBus ist bereits installiert, durch das APIO+ 1-wire interface.
Bei mir läuft FHEM auf dem raspi.
Vorschläge sind auf jeden Fall willkommen.
Gruß
Mainhardter :)
Hallo,
hast du es irgendwie geschafft? Bekomme ein PAC 1200 und fände es toll diesen in FHEM nutzen zu können...
Gruß
Sebastian
Hallo,
das Thema ist uralt, aber nachdem Google mich selber auch erst hier hin geschickt hat, für nachfolgende Suchende hier ein Beispiel, wie es fuer mich funktioniert:
define PAC3200 ModbusAttr 1 60 192.168.178.62:502 TCP
attr PAC3200 dev-h-defPoll 1
attr PAC3200 dev-type-FLOAT-len 2
attr PAC3200 dev-type-FLOAT-unpack f>
attr PAC3200 dev-type-FLOAT-format %.3f
attr PAC3200 dev-type-DOUBLE-len 4
attr PAC3200 dev-type-DOUBLE-unpack d>
attr PAC3200 dev-type-DOUBLE-format %.3f
attr PAC3200 obj-h1-reading Spannung-U-L1-V
attr PAC3200 obj-h1-type FLOAT
attr PAC3200 obj-h13-reading Strom-L1-A
attr PAC3200 obj-h13-type FLOAT
attr PAC3200 obj-h55-reading Frequenz-Hz
attr PAC3200 obj-h55-type FLOAT
attr PAC3200 obj-h65-reading Wirkleistung-W
attr PAC3200 obj-h65-type FLOAT
attr PAC3200 obj-h801-reading Wirkarbeit-Wh
attr PAC3200 obj-h801-type DOUBLE