Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ein Wandtaster HM-PB-6-WM55 sollte mit einem virtuellen Schalter/Aktor gekoppelt werden, damit ich eine Rückmeldung am Wandtaster bekomme.
Zuvor war der Wandtaster direkt mit dem FHEM gekoppelt.
Irgendwie habe ich durch die Spielerei scheinbar den HM-PB-6-WM55 oder FHEM durcheinandergebracht.
Sobald ich eine der Tasten (1-3) vom HM-PB-6-WM55 betätige erscheint erst Short (to 123456) dann Short (to Vact_dev) im Wechsel bis dann Short (to Vact_dev).
Ich bekomme diese ,,unsinnige" Koppelung nicht wieder rückgängig gemacht.
Kann mir jemand helfen wie ich wieder einen sauberen Ablauf hinbekomme und dann den HM-PB-6-WM55 koppele um Rückmeldungen für alle 6 Tasten zu erhalten?
Danke schonmal im voraus.
Gruß
aherby
du scheinst mehrere Aktoren gepeert zu haben.
mache ein getConfig an device - kontrolliere, dass alles gelesen wurde. Ich gehe davon aus, dass am Button mehrere Peers eingetragen sind. Lösche die unnötigen.
mache ein Log der Aktion (rohmessages) und poste es.