Hab mal wieder ein kleines Problem. Ich wollte über die Keymatic Fernbedienung das Aussenlicht schalten. Hierzu verwende ich einen Zweierswitch. Peeren funktioniert ohne Probleme. Nun wollte ich aber folgende Templates verwenden:
set hm templateSet Aussenlicht_Seite SwToggle Master_Remote_light:short
set hm templateSet Aussenlicht_Hof SwToggle Master_Remote_light:long
Problem ist hier das ich bei :long und :short jeweils beide Lichter schalte. Eigentlich sollte dies ja funktionieren.
Auszug aus dem Log:
long:
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Hof trigLast: Master_Remote_light :long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Hof trig_Master_Remote_light: long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Seite trigLast: Master_Remote_light :long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Seite trig_Master_Remote_light: long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote battery: ok
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote Master_Remote_light Long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote_light Long 1_45 (to Aussenlicht)
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote_light trigger: Long_45
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote_light trigger_cnt: 45
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Hof trigLast: Master_Remote_light :long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Hof trig_Master_Remote_light: long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Seite trigLast: Master_Remote_light :long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Seite trig_Master_Remote_light: long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote battery: ok
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote Master_Remote_light Long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote_light Long 2_45 (to Aussenlicht)
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote_light trigger: Long_45
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote_light trigger_cnt: 45
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Hof trigLast: Master_Remote_light :long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Hof trig_Master_Remote_light: long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Seite trigLast: Master_Remote_light :long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Seite trig_Master_Remote_light: long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote battery: ok
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote Master_Remote_light Long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote_light Long 3_45 (to Aussenlicht)
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote_light trigger: Long_45
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote_light trigger_cnt: 45
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Hof trigLast: Master_Remote_light :long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Hof trig_Master_Remote_light: long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Seite trigLast: Master_Remote_light :long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Aussenlicht_Seite trig_Master_Remote_light: long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote battery: ok
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote Master_Remote_light Long
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote_light Long 4_45 (to Aussenlicht)
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote_light trigger: Long_45
2015-05-31 18:01:24 CUL_HM Master_Remote_light trigger_cnt: 45
2015-05-31 18:01:25 CUL_HM Aussenlicht_Hof trigLast: Master_Remote_light :long
2015-05-31 18:01:25 CUL_HM Aussenlicht_Hof trig_Master_Remote_light: long
2015-05-31 18:01:25 CUL_HM Aussenlicht_Seite trigLast: Master_Remote_light :long
2015-05-31 18:01:25 CUL_HM Aussenlicht_Seite trig_Master_Remote_light: long
2015-05-31 18:01:25 CUL_HM Master_Remote battery: ok
2015-05-31 18:01:25 CUL_HM Master_Remote Master_Remote_light LongRelease
2015-05-31 18:01:25 CUL_HM Master_Remote_light LongRelease 5_45 (to Aussenlicht)
2015-05-31 18:01:25 CUL_HM Master_Remote_light trigger: Long_45
2015-05-31 18:01:25 CUL_HM Master_Remote_light trigger_cnt: 45
2015-05-31 18:01:27 CUL_HM Aussenlicht CMDs_done
2015-05-31 18:01:27 CUL_HM Aussenlicht_Seite deviceMsg: on (to hmusb)
2015-05-31 18:01:27 CUL_HM Aussenlicht_Seite level: 100
2015-05-31 18:01:27 CUL_HM Aussenlicht_Seite pct: 100
2015-05-31 18:01:27 CUL_HM Aussenlicht_Seite on
2015-05-31 18:01:27 CUL_HM Aussenlicht_Seite timedOn: off
2015-05-31 18:01:27 CUL_HM Aussenlicht CMDs_done
2015-05-31 18:01:27 CUL_HM Aussenlicht_Hof deviceMsg: on (to hmusb)
2015-05-31 18:01:27 CUL_HM Aussenlicht_Hof level: 100
2015-05-31 18:01:27 CUL_HM Aussenlicht_Hof pct: 100
2015-05-31 18:01:27 CUL_HM Aussenlicht_Hof on
2015-05-31 18:01:27 CUL_HM Aussenlicht_Hof timedOn: off
short:
2015-05-31 18:03:37 CUL_HM Aussenlicht_Hof trigLast: Master_Remote_light :short
2015-05-31 18:03:37 CUL_HM Aussenlicht_Hof trig_Master_Remote_light: short
2015-05-31 18:03:37 CUL_HM Aussenlicht_Seite trigLast: Master_Remote_light :short
2015-05-31 18:03:37 CUL_HM Aussenlicht_Seite trig_Master_Remote_light: short
2015-05-31 18:03:37 CUL_HM Master_Remote battery: ok
2015-05-31 18:03:37 CUL_HM Master_Remote Master_Remote_light Short
2015-05-31 18:03:37 CUL_HM Master_Remote_light Short (to Aussenlicht)
2015-05-31 18:03:37 CUL_HM Master_Remote_light trigger: Short_47
2015-05-31 18:03:37 CUL_HM Master_Remote_light trigger_cnt: 47
2015-05-31 18:03:40 CUL_HM Aussenlicht CMDs_done
2015-05-31 18:03:40 CUL_HM Aussenlicht_Seite deviceMsg: on (to hmusb)
2015-05-31 18:03:40 CUL_HM Aussenlicht_Seite level: 100
2015-05-31 18:03:40 CUL_HM Aussenlicht_Seite pct: 100
2015-05-31 18:03:40 CUL_HM Aussenlicht_Seite on
2015-05-31 18:03:40 CUL_HM Aussenlicht_Seite timedOn: off
2015-05-31 18:03:40 CUL_HM Aussenlicht CMDs_done
2015-05-31 18:03:40 CUL_HM Aussenlicht_Hof deviceMsg: on (to hmusb)
2015-05-31 18:03:40 CUL_HM Aussenlicht_Hof level: 100
2015-05-31 18:03:40 CUL_HM Aussenlicht_Hof pct: 100
2015-05-31 18:03:40 CUL_HM Aussenlicht_Hof on
2015-05-31 18:03:40 CUL_HM Aussenlicht_Hof timedOn: off
ZitatProblem ist hier das ich bei :long und :short jeweils beide Lichter schalte. Eigentlich sollte dies ja funktionieren.
und wo ist nun das Problem?
du willst immer nur einen schalten? hm - das template setzt die Reaktion auf den Teil short oder Long - den anderen lässt er wie vorher.
schalte als die nicht genutzten aus
set Aussenlicht_Hof regSet shActionType off Master_Remote_light
set Aussenlicht_Seite regSet lgActionType off Master_Remote_light
dafür gibt es noch kein template... könntest du aber bauen
Ja genau das war mein Problem. So sollte es dann aber passen. Muss ich aber erst noch testen.
Dann sag ich wieder mal Dankeschön!