Hallo.
Ich habe ein problem mit dem SDM630M bzgl. Summenzählung Import.
Laut SDM630M soll ich die letzten 24h ca. 12kWh bezogen haben. Dies stimmt aber nicht mit dem von SolarLog ausgewiesenen und am Stromzähler direkt nicht über ein. Tatsächlich waren es gerade mal 2,4kWh.
Muss man da irgendwas am SDM einstellen? Oder sind die Erwartungen an dieses Gerät einfach zu hoch geschraubt.
Klar, für den Preis kann man keinen geeichten Zähler erwarten, aber so eine Abweichung?
Wäre toll wenn hier irgendjemand seine Erfahrungen posten könnte.
gruss
Auf das Problem bin ich gerade auch gestoßen. Es liegt daran, daß der Zähler nicht über die einzelnen Phasen saldiert.
Ich versuche es gerade mit einem userreading ubd der Integral-Funktion zu lösen.
mit saldiertem Gruß
Roger
Hallo.
Danke für Antwort. Ich versuche seit gestern die einzelnen register aus manual durchzugehen. Aber die dürften mit dem Modul übereinstimmen.
Was eigenartig ist, das die Werte aber passen. Nur jetzt gerade speise ich ins netz, und der Zähler zählt die importierten kWh hoch obwohl Power_Sum__demand ein minus als Vorzeichen hat.
Vielleicht findest du noch etwas.
Was mich wundert, das beim SDM220M die Messung bei "total_kWh" eingestellt werden kann, also import+export, import-export od. nur import.
Dies fehlt beim SDM630M. Da ist "total_kWh" import+export
gruss
Ja, das liegt wohl daran, daß Du nur über eine Phase einspeist bzw. die Einspeisung auf die verschiedenen Phasen nicht exakt den Verbräuchen entspricht. Aber userreading integral über Power_Sum sollte es bringen.
Ich melde mich wieder.
Roger
Hallo.
Also für mich sieht es so aus, beziehe auf Phase3 400W, Phase1 u. Phase2 speisen 2400W. Power_Sum zeigt den Wert -2000W, aber der Energy_import u. Energy_export zählen beide, export Phase1 u. 2 , import Phase3.
müsste eigentlich passen wenn man beide werte subtrahiert, import-export.
gruss
[edit]
habe jetzt einmal ein userreadings angelegt, das zumindest den tatsächlichen import/export rechnet
attr PowerMeter userReadings Energy_import-export { ReadingsVal("PowerMeter","Energy_import__kWh",0)- ReadingsVal("PowerMeter","Energy_export__kWh",0)- 143.032 . " kWh" ;}
die Zahl hinter der subtraktion entspricht dem ergebnis der 1. berechnung. dann startet das ganze bei 0.
Weiters habe ich das Modul um die Werte Energy_Lx_export__kWh erweitert.
Man könnte dann die einzelnen Phasen errechnen.