Hallo,
ich hab da (vielleicht) mal ne einfache Frage: Ich habe meine heute angekommenen HM-CC-RT-DN Thermostate mit Temperaturlisten im Auto Mode laufen. Nun ist ja heute Donnerstag und laut Liste sollten sie nun 21.0 Grad einstellen: R_5_tempListThu 08:00 21.0 22:00 10.0 24:00 10.0, R_tempList_State sagt auch brav "verified". Was mich wundert, ist dass auf den Thermostaten zwar Auto aber 10 Grad steht, laut GUI: "desired-temp 10.0" - sollte da nicht eigentlich "desired-temp 21.0" stehen ?!?
Gruß aus NRW
Markus
Doppelpost - bitte löschen :-[
Zitat von: dieoma am 04 Juni 2015, 13:00:03
...heute angekommenen HM-CC-RT-DN Thermostate...
08:00 21.0 22:00 10.0 24:00 10.0
Die laufen doch vollkommen korrekt...
BIS 8 Uhr 21 Grad,
BIS 22 Uhr 10 Grad ;)
Lies Dir mal den Wiki-Artikel (oder jeden anderen Beitrag) dazu durch, ist überall erklärt.
stimmt, steht im Wiki - wer lesen kann ist klar im Vorteil! Trotzdem besten Dank für die schnelle Hilfe