Hallo zusammen,
ich stehe vor einem Problem, welches ich seit längerer Zeit habe, bisher aber nicht lösen konnte. Vorweg: Das ganze hat schon mal funktioniert, entweder ich habe was in FHEM zerschossen, oder ein Update hat den Fehler bei mir verursacht.
Ich habe verschiedenste Readings (Temperaturen, Statusazeigen (on,off,Betrieb, Abgeschaltet)) welche ich mir anzeigen lasse.
Dabei werden mir Readings von Statusanzeigen mit Text nicht mehr angezeigt. Lösche ich das Reading mit "deletereading" wird das Reading für einen Lesezyklus korrekt angezeigt, dann verschwindet der Inhalt wieder. "Zahlenreadings" funktionieren einwandfrei.
FHEM ist auf dem neuesten Stand.
Im Anhang hab ich zwei Bilder angehängt.
Vielleicht könnt ihr mir bei meinen Problem helfen. Vielen Dank schon mal!
LG Tomy
Fhem info:
Release : 5.6
OS : linux
Arch : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
Perl : v5.14.2
uniqueID : 8f8efaa942179643ef24e682cbdb6909
upTime : 00:29:57
Defined modules:
DOIF : 1
ECMD : 1
ECMDDevice : 1
FHEMWEB : 3
FileLog : 9
HourCounter : 2
OWDevice : 12
OWServer : 1
SVG : 24
at : 2
autocreate : 1
average : 1
dummy : 2
eventTypes : 1
notify : 1
readingsGroup : 1
statistics : 2
telnet : 1
Defined models per module:
OWDevice : DS18B20
Hallo zusammen,
habe meine Fehler nun selbst gefunden. Ich hatte ein "event-on-change-reading" auf alle Readings mit einem Zahlentreshold belegt:
event-on-change-reading .*:0.3
Dies führte dazu, dass Text-Readings keinen Inhalt mehr zurück geben.
Lösung "event-on-change-readings" aufteilen:
event-on-change-reading Status_Waermepumpe,WP.*:0.3,WW.*:0.3,SP.*:0.3,H.*:0.3,A.*:0.3
LG Tomy