Hallo,

leider komm ich mit dem debuggen nicht weiter. Es ist ein Homematic Thermostat Widget definiert, Daten wie 'measured-temp', 'controlMode', etc werden aus fhem gelesen und angezeigt. Wenn ich aber z.B. 'controlMode'-Icon auslöse erscheint folgendes im fhem-log:
2015.06.06 11:26:30.886 5: ipc MySmartVISU:127.0.0.1:60532 (ws): receive {"connection":"conn-vgWTud9O","sender":"192.168.178.142","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"EG_R_Buero_HK_controlmode","val":"auto"}}
Das GAD sieht so aus:
EG_R_Buero_FH_controlmode
mode         item
device Buero_TC_Climate
reading controlMode
converter Direct
cmd set controlMode:auto,manual

In fronthem.err steht nichts. An welcher Stelle kann ich weiter suchen und den Fehler eingrenzen?

Danke und ciao walter
Titel: Antw:smartVISU: setzen von Werten funktioniert nicht
Beitrag von: wkarl am 06 Juni 2015, 12:10:59
Gnnnhhh  :o

Stundenlang den Fehler gesucht, den post geschrieben und dann 15 Minuten später das Problem gefunden.

'global verbose 5' war mein Freund. Die settings der GAD waren falsch.