FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: nettiger am 10 Juni 2015, 13:22:50

Titel: Rolladenaktor - Probleme bei regSet intKeyVisib visib
Beitrag von: nettiger am 10 Juni 2015, 13:22:50
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit meinem Homematic Rolladenaktor. Ich wollte wie im WIKI beschrieben die internen Keys sichtbar schalten mit:

set Rolladen_OG_WZ regSet intKeyVisib visib

sichtbar schalten, bekomme aber von FHEM nur den Fehler:
invalid value. use:invisib,visib

ersetze ich visib durch unvisib wird der Befehl angenommen....

Bin nun leicht überfragt was ich nun falsch mache.

meine Config:

2015-06-10_12:32:52 Rolladen_OG_WZ R-confBtnTime: permanent
2015-06-10_12:32:52 Rolladen_OG_WZ R-intKeyVisib: invisib
2015-06-10_12:32:52 Rolladen_OG_WZ R-localResDis: hoch
2015-06-10_12:32:52 Rolladen_OG_WZ R-pairCentral: 0x1A2B3C
2015-06-10_12:32:54 Rolladen_OG_WZ R-driveDown: 50 s
2015-06-10_12:32:54 Rolladen_OG_WZ R-driveTurn: 0.5 s
2015-06-10_12:32:54 Rolladen_OG_WZ R-driveUp: 50 s
2015-06-10_12:32:54 Rolladen_OG_WZ R-sign: hoch
2015-06-10_12:32:54 Rolladen_OG_WZ R-statusInfoMinDly: 2 s
2015-06-10_12:32:54 Rolladen_OG_WZ R-statusInfoRandom: 1 s
2015-06-10_12:32:54 Rolladen_OG_WZ R-transmitTryMax: 6

Ansonsten macht das Teil eigentlich alles was es tun soll.

Danke und Gruß
Jens
Titel: Antw:Rolladenaktor - Probleme bei regSet intKeyVisib visib
Beitrag von: martinp876 am 10 Juni 2015, 21:42:32
geht bei mir.
Schon einen update gemacht?
Titel: Antw:Rolladenaktor - Probleme bei regSet intKeyVisib visib
Beitrag von: nettiger am 10 Juni 2015, 22:09:18
Hallo Martin,

das war genau der richtige Tipp :-) hätte ich auch selbst drauf kommen können...

nach einem update und shutdown restart klappts auch mit dem visib .

Danke und Gruß
Jens