Hallo zusammen,
habe aktuell mehrere HM-CC-RT-DN's im Einsatz. Aktuell aber immer nur einen pro Raum.
Umzugsbedingt werde ich zukünftig auch 2 HM-CC-RT-DN's pro Raum benötigen.
Nun würde mich interessieren wie man das am geschicktesten mit 2 HM-CC-RT-DN's in einem Raum macht.
Müssen beide mit Fhem gepairt werden?
Müssen beide miteinander gepeert werden? Welche Kanäle?
Sollte man über beide Mittelwerte für die Ist-, Soll-Temp, etc. heranziehen?
Nutzt man für so einen Fall einen virtuellen HM Sensor welchen man mit Mittelwerten von den beiden HM-CC-RT-DN's füttert?
Wie ist denn für so einen Fall die Best Practice? Ich sollte ja hier kein Einzelfall sein. Habe im Forum gesucht aber nichts gefunden was mir im Auge hängen blieb.
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Pairen: immer und alles
Peeren kann man kanal 4 mit 5. Ist aus meiner sicht die halbe miete. Kommandos der zentrale muss man dann an jeden senden. Also habe ich 2 notify laufen - das eine kopiert die temperatur falls einer die aendert. Das andere kopiert den mode. Meine beiden sind immer synchron. Wenn man die namen geschickt waehlt kann man mit 2 notify alle zimmer synchron halten. Oder man macht es ueber room.... oder group..... oder ein eigenes attribut.
Mittelwert Verstehe ich nicht. Ich wuerde mit die ventiloeffnung ansehen und die tempdifferenz. Dann kann man mit tempoffset den einen oder anderen eine hoehere temp einstellen. Man sollte sicher auch beruecksichtigen, ob die hk identische verhaeltnisse haben, oder ob eine ecke einfach kuehler ist.
ZitatPeeren kann man kanal 4 mit 5
Das heißt: RT_1_Kanal_4 peere ich mit RT_2_Kanal_5 und RT_2_Kanal_4 peere ich mit RT_1_Kanal_5 ?
ZitatKommandos der zentrale muss man dann an jeden senden.
Da heißt du setzt eigentlich immer einen Befehl auf den "master" ab, reagierst mit einem notify und setzt dann den gleichen Befehl auf den "slave" ab?
Vielen Dank.
Spricht etwas gegen den Einsatz von HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat in den Raeumen mit mehr als einem HM-CC-RT-DN?
Ich habe derzeit schon einen HM-TC-IT-WM-W-EU im Einsatz. In einem Raum der recht groß ist und nur einen Heizkörper hat
Wollte aber zukünftig ohne auskommen. Sonst müsste ich mir einige von diesen Dinger zulegen.
Es gibt keinen master und slave.
Das peeren uebertraegt nur temp, die lokal eingegeben werden, am handrad.
Von der zentrale musst du jeden extra ansprechen.
Wenn das reicht ist alles ok. Ansonsten brauchst du ein notify