Titel: HM-MOD-Re-8 Soll nur schalten so lange ich eine Taste drücke
Beitrag von: Marekh am 22 Juni 2015, 23:04:58
Hallo,

ich benutze ein HM-MOD-Re-8 zur Steuerung meiner Superollo GW60.
Das funktioniert erst mal sehr gut, wie kann ich das Verhalten der Ausgänge am HM-MOD-Re-8 ändern so das sie nur einmal kurz schalten bei Betätigung.
Momentan ist es so, wenn ich auf on in Fhem drücke bleiben sie auf on, ich möchte aber das sie nur kurz auf on gehen und dann wieder abfallen.

Danke
Marek

Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 Soll nur schalten so lange ich eine Taste drücke
Beitrag von: chris1284 am 23 Juni 2015, 07:22:48
evtl. hilft dir hier on-for-timer http://fhem.de/commandref.html#attributes
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 Soll nur schalten so lange ich eine Taste drücke
Beitrag von: Marekh am 23 Juni 2015, 10:38:06
Danke, das wars.

eventMap   /on-for-timer 1:on/

Kann man eine Zeit kleiner als 1s wählen? Es gibt noch press aber wie lautet dann der Syntax? Würde press auch Sinn machen?

Danke
Marek
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 Soll nur schalten so lange ich eine Taste drücke
Beitrag von: Pfriemler am 23 Juni 2015, 20:01:49
on-for-timer funktioniert bei mir mit einem Relaisaktor auch mit 0.25 s (mit Punkt!).
press ist eine "Fernsteuerung" eines Knopfes, entweder einer gepeerten Fernbedienung oder eines Knopfes am Aktor selbst.
Durch eine Registerprogrammierung kannst du auch die Einschaltzeit des Ausgangs begrenzen, wenn du den Aktor lokal bedienst, per onboard Taste oder am Modul angeschlossenen externen Taster.