Hallo, habe vor zwei Wochen noch einen HM-SEC-SC2 in Betieb genommen. Seltsamerweise zeigt der ständig batt low an obwohl die neu sind (nachgemessen und mehrfach ausgetauscht). Ansonsten funktioniert das Teil fehlerfrei. fhem ist auf dem neusten Stand (update vor zwei Stunden).
Was kann das sein, Produktionsfehler?? Hier ein list vom device:
Internals:
DEF 2AE3E9
HMLAN1_MSGCNT 25
HMLAN1_RAWMSG E2AE3E9,0000,00134576,FF,FFCF,26A6102AE3E9123ABC06010080
HMLAN1_RSSI -49
HMLAN1_TIME 2015-06-23 19:56:14
HMLAN2_MSGCNT 18
HMLAN2_RAWMSG E2AE3E9,0000,00B9E4FB,FF,FFBC,26A6102AE3E9123ABC06010080
HMLAN2_RSSI -68
HMLAN2_TIME 2015-06-23 19:56:14
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 43
NAME Gefriertruhe
NR 1543
NTFY_ORDER 50-Gefriertruhe
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:26 - t:10 s:2AE3E9 d:123ABC 06010080
protLastRcv 2015-06-23 19:56:14
protSnd 22 last_at:2015-06-23 19:56:14
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-61.8 min:-67 max:-41 lst:-49 cnt:25
rssi_at_HMLAN2 avg:-73.88 min:-79 max:-67 lst:-68 cnt:18
CHANGETIME:
Readings:
2015-06-23 19:54:49 Activity alive
2015-06-23 19:54:10 CommandAccepted yes
2015-06-23 19:54:49 D-firmware 2.4
2015-06-23 19:54:49 D-serialNr LEQ0503963
2015-06-23 19:54:49 PairedTo 0x123ABC
2015-06-14 21:35:42 R-cyclicInfoMsg off
2015-06-14 21:35:42 R-eventDlyTime 0 s
2015-06-14 21:35:42 R-ledOnTime 0.5 s
2015-06-14 21:35:42 R-msgScPosA closed
2015-06-14 21:35:42 R-msgScPosB open
2015-06-23 19:54:49 R-pairCentral 0x123ABC
2015-06-14 21:35:42 R-sabotageMsg on
2015-06-14 21:35:42 R-sign off
2015-06-14 21:35:42 R-transmDevTryMax 6
2015-06-14 21:35:42 R-transmitTryMax 6
2015-06-23 19:54:49 RegL_00: 02:01 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 10:01 14:06 00:00
2015-06-23 19:54:50 RegL_01: 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
2015-06-23 19:56:14 alive yes
2015-06-23 19:56:14 battery low
2015-06-23 19:56:14 contact closed (to vccu)
2015-06-23 19:56:14 recentStateType info
2015-06-23 19:56:14 sabotageError off
2015-06-23 19:56:14 state closed
2015-06-23 19:56:14 trigDst_vccu noConfig
2015-06-23 19:56:14 trigger_cnt 33
Helper:
HM_CMDNR 38
cSnd 01123ABC2AE3E901040000000001,01123ABC2AE3E90103
mId 00B1
peerIDsRaw ,00000000
rxType 28
Io:
newChn +2AE3E9,00,01,1E
nextSend 1435082174.28877
rxt 2
vccu vccu
p:
2AE3E9
00
01
1E
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo 26
Io:
HMLAN1 -47
HMLAN2 -68
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 0
try 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1435082174.18261
ack:
HASH(0x3fa5858)
268002123ABC2AE3E900
Rssi:
At_hmlan1:
avg -61.8
cnt 25
lst -49
max -41
min -67
At_hmlan2:
avg -73.8888888888889
cnt 18
lst -68
max -67
min -79
Shadowreg:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 048:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon open.*:win_opened_kl closed.*:win_closed_kl
event-on-change-reading contact.*
expert 2_full
firmware 2.4
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,
room Flur
serialNr LEQ0503963
subType threeStateSensor /code]
Hat da jemand einen Tip? Martin?
VG
Frank
Mache einen Werksreset. Wenn es dann immer noch der Fall ist, lass ihn tauschen.
Der Reset bringt es leider auch nicht, ansonsten funktioniert er ja. Na mal sehen, leider hab ich die Verpackung nicht mehr.
VG
Frank
Das ist doch nicht schlimm. Davon darf die Garantie nicht abhängig gemacht werden.