Hallo,
ich habe ein Problem mit meinen 5 Roller Shutter.
Bis jetzt liefen alle ohne Probleme, aber seit gestern bekomme ich von alle 5
nur noch ein "TRANSMIT_NO_ACK" zurück und sie reagieren bis auf einen nicht mehr.
Den einen kann ich noch hoch und runter fahren, aber ich bekomme keine Rückmeldung mehr.
Hier mal ein Auszug von einem:
Internals:
DEF ee7bb30d 4
IODev ZWDongle_1
LASTInputDev ZWDongle_1
MSGCNT 6
NAME wz.rollo.arbeit
NR 129
STATE TRANSMIT_NO_ACK
TYPE ZWave
ZWDongle_1_MSGCNT 6
ZWDongle_1_RAWMSG 00130401011d
ZWDongle_1_TIME 2015-06-28 11:02:22
homeId ee7bb30d
id 04
Readings:
2015-06-17 23:58:51 UNPARSED HRV_CONTROL 0639050422000f
2015-06-12 17:57:07 assocGroup_03 Max 01 Nodes 01
2015-06-04 22:21:32 configPowerReports 10
2015-06-04 20:38:23 configRollerShutterOperatingModes RollerBlindModeWithPositioning
2015-06-04 22:21:51 configSelfMeasurement SelfMeasurementActive
2015-06-27 16:00:54 energy 0.03 kWh
2015-06-05 23:34:33 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2015-06-05 23:34:33 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2015-06-05 23:34:33 modelId 010f-0301-1001
2015-06-27 16:00:44 power 0.7 W
2015-06-27 08:51:44 reportedState dim 30
2015-06-28 11:02:22 state TRANSMIT_NO_ACK
2015-06-28 11:02:22 status SMIT_NO_ACK
2015-06-28 11:02:22 transmit NO_ACK
2015-06-11 08:30:00 undef 0.01 undef
2015-06-06 10:19:52 velocity 0.0 m/s
2015-06-05 17:02:09 version Lib 3 Prot 3.52 App 22.22
Attributes:
IODev ZWDongle_1
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black s/[0-9]|1\d.*:fts_shutter_10 s/[0-9]|2\d.*:fts_shutter_20 s/[0-9]|3\d.*:fts_shutter_30 s/[0-9]|4\d.*:fts_shutter_40 s/[0-9]|5\d.*:fts_shutter_50 s/[0-9]|6\d.*:fts_shutter_60 s/[0-9]|7\d.*:fts_shutter_70 s/[0-9]|8\d.*:fts_shutter_80 s/[0-9]|9\d.*:fts_shutter_90 s/[0-9]|99\d.*:fts_shutter_100
eventMap on:down off:up
group Rollos
icon fts_shutter_40
room Wohnzimmer,ZWave
userReadings status {if ((Value("wz.rollo.mitte_rechts") eq "off") || Value("wz.rollo.arbeit") eq "up") {"0"} else {substr(Value("wz.rollo.arbeit"),4) ;;}}
userattr room_map structexclude
webCmd dim:up:down:dim 20:dim 40:dim 60:dim 80
Die anderen sehen genauso aus.
Was mache ich falsch?
Dachte es liegt am Update, da die Z_Wave Module erneuert wurden, aber mit meinem Backup von vor 2 Wochen geht es auch nicht.
Nachtrag:
So siehts im FHEm Log aus:
2015.06.28 11:16:20 2: ZWave set wz.rollo.arbeit dim
2015.06.28 11:16:24 2: ZWave_ProcessSendStack: no ACK, resending message
2015.06.28 11:16:24 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 04
2015.06.28 11:16:24 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 04
2015.06.28 11:16:24 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 04
2015.06.28 11:16:30 2: ZWave set wz.rollo.rechts off
2015.06.28 11:16:31 2: ZWave_ProcessSendStack: no ACK, resending message
2015.06.28 11:16:32 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 06
2015.06.28 11:16:34 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 06
2015.06.28 11:31:13 2: ZWave set wz.rollo.arbeit dim
2015.06.28 11:31:14 2: ZWave_ProcessSendStack: no ACK, resending message
2015.06.28 11:31:15 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 04
2015.06.28 11:31:17 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 04
2015.06.28 11:31:49 2: ZWave set wz.rollo.arbeit dim
2015.06.28 11:31:50 2: ZWave_ProcessSendStack: no ACK, resending message
2015.06.28 11:31:51 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 04
Danke und Gruß
Denny
Evtl. Funkstoerung durch andere Geraete im 868 MHz Band.
Guten Morgen,
wenn das so sein sollte, dann dürfte ich ja auf meinen CUL Empfänger im 868 MHz Band auch nichts empfangen.
Dort wurde alles sauber empfangen.
Gestern Abend ging wieder alles ohne Probleme, aber warum lief es 2 Tage nicht?
Im Log habe ich jetzt vereinzelt noch dieses zu stehen:
ZWDongle_1: SOF missing (got 04 instead of 01)
Was bedeutet das?
Danke und Gruß
Denny
ZitatZWDongle_1: SOF missing (got 04 instead of 01)
Zeichen fuer Kommunikationsproblem. Entweder in Hardware, oder in Software,
weil z.Bsp. FHEM verwirrt ist. Habe seit den Umbauten vor 2-3 Monaten bei mir nicht mehr gesehen.
Zitat von: rudolfkoenig am 29 Juni 2015, 07:25:10
Zeichen fuer Kommunikationsproblem. Entweder in Hardware, oder in Software,
weil z.Bsp. FHEM verwirrt ist. Habe seit den Umbauten vor 2-3 Monaten bei mir nicht mehr gesehen.
Was heißt umbauten?
Kann ich den Z-Wave Dongel auch über FHEM2FHEM betreiben?
Dann würde ich diesen bei mir in einen anderen Raum hängen.
Danke und Gruß
Sollte gehen. Empfehlen wuerde ich aber ser2net fuer die Anbindung.
Zitat von: rudolfkoenig am 29 Juni 2015, 09:08:33
Sollte gehen. Empfehlen wuerde ich aber ser2net fuer die Anbindung.
Hallo,
ich hatte das ganze jetzt mal auf dem Rasp über ser2net angebunden, aber die Fehler waren dann noch viel höher:
2015.06.30 18:45:01 1: ZWDongle_1: SOF missing (got 00 instead of 01)
2015.06.30 18:46:02 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 44, computed ef for 10000400040a0110000400040a320221
2015.06.30 18:46:02 1: ZWDongle_1: SOF missing (got 00 instead of 01)
2015.06.30 18:47:01 1: ZWDongle_1: SOF missing (got 04 instead of 01)
2015.06.30 18:48:01 1: ZWDongle_1: SOF missing (got 44 instead of 01)
2015.06.30 18:52:04 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 02, computed fc for 10000400040a32020110000400040a32
2015.06.30 18:54:01 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 00, computed a5 for 10000400040a32022144000000040110
2015.06.30 18:55:01 1: ZWDongle_1: SOF missing (got 44 instead of 01)
2015.06.30 18:58:01 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 00, computed a1 for 10000400040110000400040a32022144
2015.06.30 18:59:01 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 01, computed b4 for 10000400040a32022144000000040000
2015.06.30 19:03:01 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 01, computed b4 for 10000400040a32022144000000040000
2015.06.30 19:05:01 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 01, computed b4 for 10000400040a32022144000000040000
2015.06.30 19:08:01 1: ZWDongle_1: SOF missing (got 00 instead of 01)
2015.06.30 19:09:01 1: ZWDongle_1: SOF missing (got 32 instead of 01)
2015.06.30 19:10:01 1: ZWDongle_1: SOF missing (got b4 instead of 01)
2015.06.30 19:11:01 1: ZWDongle_1: SOF missing (got 00 instead of 01)
2015.06.30 19:13:04 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 04, computed a5 for 10000400040a32022144000110000400
2015.06.30 19:34:04 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 04, computed a1 for 10000400040a32022144000000011000
2015.06.30 19:36:01 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 04, computed a5 for 10000400040a32022144000110000400
2015.06.30 19:36:15 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 02, computed fc for 10000400050a32020110000400050a32
2015.06.30 19:50:01 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 00, computed a5 for 10000400040a32022144000001100004
2015.06.30 19:50:01 1: ZWDongle_1: SOF missing (got b4 instead of 01)
2015.06.30 19:51:08 1: ZWDongle_1: wrong checksum: received 0c, computed e6 for 0c0004000406310504220001
2015.06.30 19:51:08 1: ZWDongle_1: SOF missing (got 04 instead of 01)
Bin dann wieder zurück auf mein Hauptserver.
Dann habe ich mal über deinen Hinweis wegen Hardware nach gedacht! Ich hatte den Dongle an einen passiven USB_hub dran.
Den habe ich jetzt ersetzt durch ein Verlängerungskabel und siehe da die Fehler sind weg!!! :) :) :) :)
Vielen Dank nochmal