Hi Zusammen,

ich habe ein Problem. Ich habe angefangen allen Geräten einen AES Key (hmKey) einzustellen. Das klappte auch bei allen Geräte nur bei einem HM-TC-IT-WM-W-EU. Bei einem assignHmKey bekomme ich immer CMDs_done_Errors:1. Daher habe ich es auch versucht per Win-Software einzuspielen. Allerdings hilft das scheinbar nichts. In der Windowssoftware geb ich ja das Passphrase an und im FHEM den MD5 Hash oder?

Ich habe auch mal versucht auf einem Kanal das Sign zu aktivieren:

sign failed: supported register are btnLock burstRx cyclicInfoMsg cyclicInfoMsgDis globalBtnLock localResDis lowBatLimitRT modusBtnLock pairCentral


Jemand eine Idee?
Titel: Antw:Probleme mit dem HM-TC-IT-WM-W-EU und AES
Beitrag von: Otto123 am 01 Juli 2015, 09:18:50
Ich denke es ist besser diese Frage ins Homematic Board zu verschieben.
Gruß Otto
Titel: Antw:Probleme mit dem HM-TC-IT-WM-W-EU und AES
Beitrag von: martinp876 am 01 Juli 2015, 20:58:44
Sign ist fuer kanaele ...oder ? Nicht sicher, aber einfach nachzusehen
Titel: Antw:Probleme mit dem HM-TC-IT-WM-W-EU und AES
Beitrag von: mgernoth am 01 Juli 2015, 21:16:02
Hi Martin,

Zitat von: martinp876 am 01 Juli 2015, 20:58:44
Sign ist fuer kanaele ...oder ? Nicht sicher, aber einfach nachzusehen

Ja, sign fuer die Kanaele. Wenn mans im HMConfig eintraegt, dann funktionierts.
Im Anhang mal mein aktueller diff gegen HMConfig mit AES fuer LED16 (List1), HM-MOD-Re-8 und HM-TC-IT-WM-W-EU.

Gruss
  Michael
Titel: Antw:Probleme mit dem HM-TC-IT-WM-W-EU und AES
Beitrag von: martinp876 am 02 Juli 2015, 21:10:41
erledigt
Titel: Antw:Probleme mit dem HM-TC-IT-WM-W-EU und AES
Beitrag von: mgernoth am 02 Juli 2015, 22:14:56
Hallo Martin,

Zitat von: martinp876 am 02 Juli 2015, 21:10:41
erledigt

Danke :-)

Viele Gruesse