Hallo,
habe diesbezüglich schon viel gesucht und habe die Erkenntnis Abfragen des countdowns aus den Gerät geht nicht. Aber vielleicht habe ich etwas übersehen, daher die Frage in die Expertenrunde.
Wenn ich ein on-for-timer z.B. zu einem HM-switch sende und der switch dann selbstständig die Zeit runterzählt, komme ich an diese Information?
Danke und ciao
walter
Hi Walter,
an den Countdown wirst du nicht kommen, aber der Schalter sendet eine Meldung, wenn er sich wieder abschaltet (mal im Act.Det. beobachten). Diese kann man zum Auswerten per Notify abfangen und man kann zeitgleich mit dem on-for-timer ein at starten.
Gruß
Frank
Zitat von: fiedel am 10 Juli 2015, 09:40:42
Hi Walter,
an den Countdown wirst du nicht kommen, aber der Schalter sendet eine Meldung, wenn er sich wieder abschaltet (mal im Act.Det. beobachten). Diese kann man zum Auswerten per Notify abfangen und man kann zeitgleich mit dem on-for-timer ein at starten.
Gruß
Frank
diese info steht doch auch im reading "timedOn=running/off" des schalters.
@wkarl: ist das hier (http://forum.fhem.de/index.php/topic,30169.msg228281.html#msg228281) beschriebene nicht genau das, was Du suchst?
Peter
Hallo Frank,
habe Deinen Hinweis als Ausgangspunkt genommen und nach meinen Vorstellungen was eigenes gebaut > http://forum.fhem.de/index.php/topic,39090.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,39090.0.html)
Danke und ciao
walter