Hallo zusammen,
ich habe mehrere HM-CC-RT-DN im Einsatz. Mir werden jetzt zwei als dead angezeigt. Eins davon hatte ich schon länger im Einsatz und alles verlief problemlos, das Zweite ist vor kurzem hinzugekommen und ich habe den Eindruck dieses kann ich nciht richtig anlernen, jedenfalls sieht das Listing anders aus :-(.
List Heizung_Flur
Internals:
DEF 30936B
IODev hmusb
NAME Heizung_Flur
NR 321
NTFY_ORDER 50-Heizung_Flur
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 Heizung_Flur_Weather
channel_02 HM_30936B_Climate
channel_03 Heizung_Flur_Window_Rec
channel_04 Heizung_Flur_Clima
channel_05 HM_30936B_ClimaTeam
channel_06 HM_30936B_remote
Readings:
2015-07-17 10:05:37 Activity dead
2015-07-17 07:02:30 D-firmware 1.3
2015-07-17 07:02:30 D-serialNr LEQ1208044
2015-07-17 07:02:34 state CMDs_pending
Regl_00::
TIME 2015-07-17 09:45:10
VAL
Helper:
mId 0095
rxType 140
Io:
newChn +30936B,00,00,00
prefIO
rxt 2
vccu
p:
30936B
00
00
00
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
dev 1
Shregw:
07 04
Attributes:
IODev hmusb
actCycle 000:10
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.3
model HM-CC-RT-DN
room Flur
serialNr LEQ1208044
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
List list HM_309FAA
Internals:
DEF 309FAA
IODev hmusb
NAME HM_309FAA
NR 340
NTFY_ORDER 50-HM_309FAA
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_309FAA_Weather
channel_02 HM_309FAA_Climate
channel_03 HM_309FAA_WindowRec
channel_04 HM_309FAA_Clima
channel_05 HM_309FAA_ClimaTeam
channel_06 HM_309FAA_remote
Readings:
2015-07-17 09:55:37 Activity dead
2015-07-17 07:01:30 D-firmware 1.3
2015-07-17 07:01:30 D-serialNr LEQ1207074
2015-07-13 21:53:38 RegL_00: 0
2015-07-13 21:47:34 powerOn 2015-07-13 21:47:34
2015-07-13 21:47:34 recentStateType info
2015-07-17 07:01:33 state CMDs_pending
Helper:
mId 0095
rxType 140
Io:
newChn +309FAA,00,00,00
prefIO
rxt 2
vccu
p:
309FAA
00
00
00
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
dev 1
Shregw:
07 04
Attributes:
IODev hmusb
actCycle 000:10
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.3
model HM-CC-RT-DN
room Küche
serialNr LEQ1207074
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
zum vergleich eins was okay ist, wo mich auch wundert das eine andere Firmware angezeigt wird.
Internals:
DEF 309DC6
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 31
NAME Heizung_Arbeitszimmer
NR 227
NTFY_ORDER 50-Heizung_Arbeitszimmer
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Heizung_Arbeitszimmer_Weather
channel_02 HM_309DC6_Climate
channel_03 Heizung_Arbeitszimmer_WindowRec
channel_04 Heizung_Arbeitszimmer_Clima
channel_05 HM_309DC6_ClimaTeam
channel_06 HM_309DC6_remote
hmusb_MSGCNT 31
hmusb_RAWMSG E309DC6,0000,12905B04,FF,FFC9,AF8610309DC60000000A88FF0E0000
hmusb_RSSI -55
hmusb_TIME 2015-07-17 10:52:02
lastMsg No:AF - t:10 s:309DC6 d:000000 0A88FF0E0000
protLastRcv 2015-07-17 10:52:02
protResnd 1 last_at:2015-07-17 10:39:11
protSnd 4 last_at:2015-07-17 10:41:22
protState CMDs_done
rssi_at_hmusb avg:-56.99 min:-63 max:-52 lst:-55 cnt:31
rssi_hmusb avg:-53 min:-53 max:-53 lst:-53 cnt:1
Readings:
2015-07-17 09:45:36 Activity alive
2015-07-17 10:41:22 CommandAccepted yes
2015-06-04 09:19:37 D-firmware 1.4
2015-06-04 09:19:37 D-serialNr LEQ1206082
2015-06-04 09:19:38 PairedTo 0x240271
2015-03-28 15:52:34 R-backOnTime 10 s
2015-03-28 15:52:34 R-btnLock off
2015-03-28 15:52:34 R-burstRx on
2015-03-28 15:52:34 R-cyclicInfoMsg on
2015-03-28 15:52:34 R-globalBtnLock off
2015-03-28 15:52:34 R-localResDis off
2015-03-28 15:52:34 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2015-03-28 15:52:34 R-modusBtnLock off
2015-03-28 15:52:34 R-pairCentral 0x240271
2015-06-04 09:19:38 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:24 0B:02 0C:71 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2015-06-04 09:20:41 RegL_07: 0
2015-07-17 10:52:02 actuator 0
2015-07-17 10:41:22 battery ok
2015-07-17 10:52:02 batteryLevel 2.9
2015-07-17 10:52:02 desired-temp 17.0
2015-07-17 10:52:02 measured-temp 25.5
2015-06-04 09:18:28 powerOn 2015-06-04 09:18:28
2015-06-04 09:18:28 recentStateType info
2015-07-17 10:41:22 state CMDs_done
2015-07-17 01:19:17 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 175
cSnd 11240271309DC68004,11240271309DC68004
mId 0095
rxType 140
Io:
newChn +309DC6,00,00,00
nextSend 1437123122.57516
prefIO
rxt 2
vccu
p:
309DC6
00
00
00
Mrssi:
mNo AF
Io:
hmusb -53
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmusb:
avg -57
cnt 31
lst -55
max -52
min -63
Hmusb:
avg -53
cnt 1
lst -53
max -53
min -53
Shregw:
07 04
Attributes:
IODev hmusb
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room Arbeitszimmer
serialNr LEQ1206082
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Ich hatte damals aber alle (ausser das ganz neue) bei der Firmware aktualisiert.
Habt Ihr eine Idee dazu ?
Gruß
Micha
Habe jetzt probiert mit einem set HM_309FAA fwUpdate /opt/hmfirmware/hm_cc_rt_dn_update_V1_4_001_141020.eq3 ein Firmware Updatet zu machen was aber wohl bei status dead aussichtlos ist, wie kann ich den die Thermostate wieder in den Status live alive zurück holen ?
Gruß
Micha
Zitatwie kann ich den die Thermostate wieder in den Status live alive zurück holen ?
eigentlich sendet der rt alle 2-3 min temp und hum. poste mal ein list vom device. sind die batterien ok?
Zitat von: frank am 18 Juli 2015, 09:46:30
eigentlich sendet der rt alle 2-3 min temp und hum. poste mal ein list vom device. sind die batterien ok?
List hat er ja schon gepostet. ;)
Ich sehe CMDs_pending... entweder weil die Dinger dead sind, oder Du hast mit viel probieren die "zugemüllt".
Mach mal ein "clear msgEvents" und geb denen ein paar Minuten. Evtl. auch mal Batterien raus/rein.
unabhaengig von pending cmds, darf ein rt nicht dead sein. ein frisches list koennte funkprobleme identifizieren.
Vielen Dank Euch, echt peinlich; Batterien getauscht (waren die aus dem Lieferumfang) und jetzt läuft es.
Schönes Wochenende
Gruß
Micha