FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: eazy_isi am 24 Juli 2015, 11:08:34

Titel: EnergieVerbrauchsmessung (Z-Wave Fibaro WallPlug)
Beitrag von: eazy_isi am 24 Juli 2015, 11:08:34
Hallo zusammen,

ich versuche gerade mittels FibaroWallPlug eine "Fexible Erfassung" meiner Verbraucher umzusetzen.
Ziel soll es sein die "Stromfresser" zu identifizieren.

Grundsätzlich funktioniert das ganze auch, ich habe meinen momentanen Verbrauch und den Gesamtverbrauch
in einem Plot, soweit so gut.

Womit ich allerdings nicht ganz klar komme, ist, wie ich nachdem ich z.B. den Verbrauch vom TV ermittel habe, und den Wallplug dann an den Kühlschrank
anschließe, das Logfile wieder zurücksetzen kann um eine Neue Messung für den Kühlschrank zu starten.
Ich habe schon folgendes versucht:
Fhem Service stoppen und entsprechendes Logfile wegkopieren und das vorhandene Logfile löschen. Fhem Service starten.
Jetzt wird zwar ein neues Logfile generiert, allerdings wird der Gesamtverbrauch von der vorherigen Messung übernommen.
Ich hätte ja aber gerne eine komplett neue Messung ohne diese Übernahme.

Kann ich das Reading des Gesamtverbrauches irgendwie reseten/nullen ? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?

Gruß
eazy_isi

Titel: Antw:EnergieVerbrauchsmessung (Z-Wave Fibaro WallPlug)
Beitrag von: micha80 am 27 Juli 2015, 00:57:11
ja, du musst set <device> meterReset ausführen.
Das Gerät hat sich den Verbrauch gespeichert...