FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: exot am 08 August 2015, 14:55:03

Titel: Fahrenden Rollladen bei jedem Tastendruck anzuhalten
Beitrag von: exot am 08 August 2015, 14:55:03
Hallo,
Mehrere HM-LC-BI1_FM haben jetzt meine FS20-RSU ersetzt.
Angesteuert werden sie mit Fhem über PC sowie über Rollladentaster direkt an den jeweiligen Örtlichkeiten.
Der HM Aktor wurde in der UP Dose des Tasters installiert.

Zwei Rollläden kann ich mit jeder Wippe des zugehörigen Tasters stoppen. Die restlichen nur bei Druck auf die entgegengesetzte Richtung.
Ich denke dazu hatte ich den Befehl

set <device> regSet intKeyVisib visib

verwendet. Bin mir aber unsicher, denn wenn ich diesen jetzt verwende werden die:
< Reading >
sehr lang.
Mehrmalige Neuinstallation der Aktoren sowie Update und < shutdown restart > brachte keinen Erfolg.
Wo kann ich bei Internals, Reading oder Attribute die Tastenkonfiguration sehen.
Bzw. wie lautet der zu verwendende Befehl.

Danke Michael
Titel: Antw:Fahrenden Rollladen bei jedem Tastendruck anzuhalten
Beitrag von: justme1968 am 08 August 2015, 14:58:44
schau im wiki: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Unterputz-Jalousieaktor

gruß
  andre
Titel: Antw:Fahrenden Rollladen bei jedem Tastendruck anzuhalten
Beitrag von: exot am 08 August 2015, 16:42:06
Hallo Andre,
Dort habe ich ja den Befehl her.
Nur wurde von mir leider der Falsche benutzt.
set <device> regSet intKeyVisib visib
Habe jetzt korrigiert :)
set <device> regBulk RegL_03:self01 0B:94 0D:63 8B:94
set <device> regBulk RegL_03:self02 0B:18 0D:63 8B:18

Jetzt ist alles prima.
Damit ist alles geklärt.
Danke Michael