Titel: FSUD - 230V aus FHEM einschalten/ausschalten
Beitrag von: dan1824 am 08 August 2015, 15:27:15
Hallo zusammen,

ich habe einen FSUD 230V angelernt und erhalte perfekt alle Telegramme.

Nun würde ich das Gerät gerne ein-/ausschalten, die Frage ist nur, wie stelle ich das an??

Hat jemand einen Tipp für mich?


Hier die Einstellungen



IODev USB300
LASTInputDev USB300
MSGCNT 5
NAME EnO_switch_01927CA1
NR 187
NTFY_ORDER 50-EnO_switch_01927CA1
STATE D0
TYPE EnOcean
USB300_DestinationID FFFFFFFF
USB300_MSGCNT 5
USB300_PacketType 1
USB300_RSSI -74
USB300_ReceivingQuality excellent
USB300_RepeatingCounter 0
USB300_SubTelNum 3
USB300_TIME 2015-08-08 15:18:31


Readings

D0 1 2015-08-08 15:25:30
D1 0 2015-08-08 15:25:30
D2 0 2015-08-08 15:25:30
D3 1 2015-08-08 15:25:30
buttons pressed 2015-08-08 15:25:26
channelB B0 2015-08-08 15:25:26
sensor1 2 2015-08-08 15:25:30
sensor2 100 2015-08-08 15:25:30
sensor3 0 2015-08-08 15:25:30
state 2


IODev USB300

model PC/FVS

room EnOcean

subType switch






Vielen Dank!
Titel: Antw:FSUD - 230V aus FHEM einschalten/ausschalten
Beitrag von: Fabian am 08 August 2015, 15:36:11
Hast du
set EnO_switch_01927CA1 on
schon versucht? (oben in die Eingabezeile und ENTER)
Titel: Antw:FSUD - 230V aus FHEM einschalten/ausschalten
Beitrag von: dan1824 am 08 August 2015, 15:44:25
Ja, leider liefert er mir da

Unknown argument on, choose one of A0 AI B0 BI C0 CI D0 DI released


zurück.

An/Aus wäre nach der stundenlangen Frickelei schonmal ein super Erfolgserlebnis ;)

Dimmen wäre der Oberhammer ;))
Titel: Antw:FSUD - 230V aus FHEM einschalten/ausschalten
Beitrag von: klaus.schauer am 08 August 2015, 16:13:35
Als Eltako-Dimmer mit

attr <name> subType gateway
attr <name> gwCmd dimming

anlernen. Wie steht alles im commandref und wiki beschrieben.
Titel: Antw:FSUD - 230V aus FHEM einschalten/ausschalten
Beitrag von: dan1824 am 08 August 2015, 16:25:46
Wow, besten Dank für Deine Hilfe!

Funktioniert hervorragend!

Tausend Dank!!
Titel: Antw:FSUD - 230V aus FHEM einschalten/ausschalten
Beitrag von: dan1824 am 08 August 2015, 17:07:30
Eventuell noch eine Zusatzfrage.

Das Gerät taucht ja nu als gateway auf

gateway
EnO_switch_01927CA1 <Lampensymbol> on off


Das Dimmen kann ich über "set EnO_switch_01927CA1 dim" einstellen.

Alles super.

Wenn ich nun eine LightScene im gedimmten Zustand speichere, dann dreht er bei "set <LightScene> on" allerdings wieder voll auf.

Kann man das verhindern?


Titel: Antw:FSUD - 230V aus FHEM einschalten/ausschalten
Beitrag von: justme1968 am 08 August 2015, 17:09:07
da bei den enocean dimmen die dimstufe nicht in state erscheint musst du mit lightSceneParamsToSave konfigurieren was gespeichert und wieder hergestellt werden soll.

gruss
  andre
Titel: Antw:FSUD - 230V aus FHEM einschalten/ausschalten
Beitrag von: dan1824 am 08 August 2015, 17:19:38
das ist ja super! danke für den hinweis!!