Moin moin,
ich mache gerade meine ersten gehversuche in FHEM und stehe irgendwie auf dem schlauch.
Vorhanden ist ein Raspi mit SCC device auf 868 MHz und MAX Heizungssteuerungselementen.
Ich würde nun gerne für Floorplan ein paar Dummys anlegen um mir noch zusätzliche Informationen darzustellen.
Leider begreife ich die Syntax nicht 100%.
define EZ_Auffahrt_d01 dummy
define n_EZ_Auffahrt notify MAX_0e6800:valveposition.* set EZ_Auffahrt_d01 %
Das war bisher mein Versuch.
Ergebniss ist immer: "valveposition: 80" hier möchte ich aber gerne das valveposition: weg haben und nur den reinen wert von valveposition.
Wie kann ich das anstellen?
Danke und gruß Bartsi
Guck dir mal ReadingsVal an, findest du in der commandref etwas und im Forum bestimmt 1000 Beiträge.
VG
Frank
$EVTPART1 anstelle % düfte das sein was du suchst.
MAX_0e6800:valveposition.* EZ_Auffahrt_d01 $EVTPART1
Im Webfrontend beim notify auf DEF klicken und den Code einfügen.
Danach modify unter dem Codefenster anklicken.
An deiner Stelle würde ich die Geräte direkt nach dem anlegen in FHEM sinnvoll umbennen.
Das macht zukünftige Codes leichter lesbar (für dich).
rename MAX_0e6800 <gewuenschter_neuer_Name>
Achtung! <gewuenschter_neuer_Name> muss EINMALIG in FHEM sein.
Lies dir bitte auch meinen angepinnten Beitrag hier durch und benutze zukünftig die Tags.
Das macht das ganze leichter lesbar (für die Helfer).
Moin Puschel74,
danke für deine Antwort. Das ist genau das was ich gesucht habe. Das mit dem Rename habe ich bisher über Alias gelöst. Allerdings so macht es deutlich was mehr her. Das werde ich gleich mal umsetzten.
Vielen dank!