So, damit man sofort weiß was ich meine, stelle ich mal das Bild rein.
@Christian, du hast im vorigen Thread gefragt ob ich nicht Probleme mit Phantomnodes hatte. Eigentlich nicht, aber habe jetzt im Log folgendes gesehen:
2015.08.10 17:45:07 2: ZWDongle_Raz transmit NO_ACK for 05
ZWDongle_Raz nodeList => 1,4,6,7,8,9,10,24,28,30,31,32
Hier sehe ich keinen 05 wenn das ein Node sein soll.
Aber zurück zu den Subdevices. Ich hänge hier mal den "list Fib_MS2" an, das ist node 31, 31.1 und 31.2. Beim state sind immer die drei Fragezeichen bei den subdevices. Hätte da gerne einen definierten Status stehen. Oder liege ich da völlig falsch?
list Fib_MS2
Internals:
DEF ce68a7ac 31
IODev ZWDongle_Raz
LASTInputDev ZWDongle_Raz
MSGCNT 391
NAME Fib_MS2
NR 50
STATE closed
TYPE ZWave
ZWDongle_Raz_MSGCNT 391
ZWDongle_Raz_RAWMSG 0004001f0a56013105030a00000791
ZWDongle_Raz_TIME 2015-08-10 18:46:29
homeId ce68a7ac
id 1f
lastMsgTimestamp 1439225189
Readings:
2015-08-07 23:31:01 alarm_type_00 level ff node 1f seconds 0
2015-08-10 18:46:29 luminance 0 Lux
2015-08-10 18:42:56 reportedState closed
2015-08-10 18:42:56 state closed
2015-08-10 14:14:50 temperature 24.1 C
2015-08-10 18:46:05 wakeup notification
Attributes:
IODev ZWDongle_Raz
classes SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM MARK SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM
room Flur_UG
list ZWave_Node_31.1
Internals:
DEF ce68a7ac 7937
IODev ZWDongle_Raz
LASTInputDev ZWDongle_Raz
MSGCNT 75
NAME ZWave_Node_31.1
NR 52
STATE ???
TYPE ZWave
ZWDongle_Raz_MSGCNT 75
ZWDongle_Raz_RAWMSG 0004001f07600d0101200100
ZWDongle_Raz_TIME 2015-08-10 18:42:56
homeId ce68a7ac
id 1f01
Readings:
2015-08-10 18:42:56 basicSet 00
Attributes:
IODev ZWDongle_Raz
room ZWave
list ZWave_Node31.2
Internals:
DEF ce68a7ac 7938
IODev ZWDongle_Raz
NAME ZWave_Node_31.2
NR 54
STATE ???
TYPE ZWave
homeId ce68a7ac
id 1f02
Readings:
2015-08-07 23:31:01 alarm_type_00 level ff node 1f seconds 0
Attributes:
IODev ZWDongle_Raz
room ZWave
Grüße,
Josef
Zitat2015.08.10 17:45:07 2: ZWDongle_Raz transmit NO_ACK for 05
Ist nicht zwingend aussagekräftig. Man müsste schauen, was für welchen Node verschickt wurde. Kann man normalerweise aus den vorherigen Log-Einträgen erschließen.
Ist Dein Fhem wirklich aktuell?
Subdevices:
Hast Du Assoziationsgruppe 1 und 2 mit dem Controller assoziert?
Es sieht so aus, als ob die Messages von Assogroup 1 in ZWave_Node_31.1 und 2 in ZWave_Node_31.2 gemeldet werden. Wundert mich, kenne ich nicht.
Die Infos/Events aus des Subdevices hast Du auch im Hauptdevice. Sieht man auch schön an den Readings. Ich würde das ausschalten (Assoziation Controller mit Group 1 und 2 löschen), um unnötigen Funkverkehr zu vermeiden. Wenn Du das so behalten möchtest und es im Status landen soll, probiere es mal mit dem Attribut stateFormat.