Hallo,
im Wiki wird ja beschrieben wie man den Jalousieaktor auf 1-Tastenbedienung umstellt:
ZitatTasterverhalten
Um den fahrenden Rollladen bei jedem Tastendruck anzuhalten und nicht nur bei Druck auf die entgegengesetzte Richtung:
Die internen Taster sichtbar schalten und die config abfragen
set <device> regSet intKeyVisib visib
set <device> getConfig
Die Taster konfigurieren
set <device> regBulk RegL_03:self01 0B:94 0D:63 8B:94
set <device> regBulk RegL_03:self02 0B:18 0D:63 8B:18
Die internen Taster unsichtbar schalten und die config überprüfen
set <device> regSet intKeyVisib invisib
set <device> getConfig
Wichtig: nach jedem Schritt jeweils die Anlern-Taste drücken und in den Internals schauen ob die kommandos ohne Fehler abgearbeitet wurden.
Ich möchte jetzt genau das umgekehrte machen. Mein Taster (HM-PB-2-WM55) läuft im 1-Tastenmodus, aber ich würde das gerne umstellen zum Standard 2-Tastenmodus.
Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Danke
Viele Grüße
Phantomias
der Modus wird im Aktor eingestellt.
peeren (ggf einfach noch einmal) den Button "dual". mit dem Aktor - der rest geht von alleine. Nur specials sind deine Sache