seit dem letzten Update sehe ich im Logfile folgende Fehlermeldung:
ZitatPERL WARNING: Argument "desired-temp" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6716

Hat dieses Problem irgendwelche Konsequenzen ?

Gruß,
Ralf
Titel: Antw:Fehlermeldung in 10_CUL_HM.pm
Beitrag von: Tommy82 am 22 August 2015, 22:11:24
Hat eher nichts mit Automatisierung zu tun, eher mit HM.

Wird wohl anstatt einem nummeric Wert ein String angegeben wenn ich das richtig sehe
Titel: Antw:Fehlermeldung in 10_CUL_HM.pm
Beitrag von: franky08 am 23 August 2015, 11:53:29
Passiert eigendlich nur wenn desired Temp auf "off" steht. Da ich im Sommer meine RT´s auf 5°C fahre, kann ich dazu aber nicht mehr sagen bzw habe ich die Meldung nicht  ;) .

VG
Frank
Titel: Antw:Fehlermeldung in 10_CUL_HM.pm
Beitrag von: martinp876 am 23 August 2015, 19:15:49
kann ich nicht sehen... welche Version?
Titel: Antw:Fehlermeldung in 10_CUL_HM.pm
Beitrag von: Fhematiker am 23 August 2015, 20:24:51
Hallo zusammen,
ich hatte bzgl. dieser Fehlermeldung nochmal mein Coding überprüft und einen Fehler gefunden. Seit der Korrektur scheint das Problem nicht mehr aufzutreten.