Hallo,
ist euch ein Sensor oder Vorrichtung bekannt, mit dem man den Durchsatz einer Belüftungsanlage (Rohrdurchmesser 100mm, Druckdifferenz je nach Stufe 20Pa, 60Pa, 120Pa) messen und anzeigen kann? Egal ob m/s (Geschwindigkeit) oder Kubikmeter pro Stunde. Die Anzeige soll im FHEM erfolgen.
Thomas
Ein Druckdifferenzsensor und die Abmessungen der Rohre reichen aus, um das mit Hilfe der Bernoulli-Geichung zu berechnen.
LG
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 August 2015, 10:30:57
Ein Druckdifferenzsensor und die Abmessungen der Rohre reichen aus, um das mit Hilfe der Bernoulli-Geichung zu berechnen.
Ich habe mir die Gleichung auf Wikipedia angesehen, kann aber die dort aufgezeigte Gleichung nicht verstehen (bzw. erkennen, wie mir das bei meiner Frage hilft). Den Differenzdrucksensor habe ich (ist zwar ca. 30 Jahre alt, aber ein Labormeßgerät /Industriestandard mit LED-Anzeige und 0..2V Ausgang).
Thomas
Differenzdruck innen - außen ist Dichte mal Quadrat der Strömungsgeschwindigkeit
LG
pah