Hallo zusammen,
ich habe hier ein Problem mit eine HM-MOD-RE-8. Das Modul lässt sich zunächst ohne Problem pairen:
2015.08.24 10:27:52 2: CUL_HM Unknown device HM_353EE8 is now defined
2015.08.24 10:27:52 2: autocreate: define HM_353EE8 CUL_HM 353EE8
2015.08.24 10:27:52 2: autocreate: define FileLog_HM_353EE8 FileLog ./log/HM_353EE8-%Y.log HM_353EE8
2015.08.24 10:27:53 3: CUL_HM pair: HM_353EE8 switch, model HM-MOD-Re-8 serialNr
Nun sollte als nächstes mit getConfig mindesten einmal die Konfiguration ausgelesen werden:
Hier als Beispiel Channel 1
2015-08-24_10:29:41 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:29:41 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:29:52 HM_353EE8 ResndFail
2015-08-24_10:29:52 HM_353EE8 CMDs_done_Errors:1
2015-08-24_10:29:52 HM_353EE8 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Das getConfig gelingt mir nur, wenn ich nach dem Kommando das Modul wieder in den Anlernmodus versetze:
2015-08-24_10:31:55 HM_353EE8 D-firmware: 1.0
2015-08-24_10:31:55 HM_353EE8 D-serialNr: LEQ1521985
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:01 HM_353EE8 CMDs_pending
2015-08-24_10:32:03 HM_353EE8 R-intKeyVisib: invisib
2015-08-24_10:32:03 HM_353EE8 R-ledMode: off
2015-08-24_10:32:03 HM_353EE8 R-pairCentral: 0xF12234
2015-08-24_10:32:16 HM_353EE8 CMDs_done
Werden die Taster manuell betätigt, dann kommen die Statusupdates auch in FHEM an.
Auch eine Konfiguration des LED-Mode ist mir gelungen. Aber auch hier nur, wenn nach dem Config-Kommando der Anlernmodus am Modul aktiviert wird.
Hier bin ich mit meinen dürftigen Kenntnissen am Ende. Liegt evtl. ein HW-Fehler am Module vor? Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Björn
Hallo Björn,
alle Batterie betriebenen "Sensor" Geräte reagieren eigentlich so. Also config Nachrichten werden erst gelesen wenn das Modul aktiv wird.
Wobei das eigentlich ein Aktor ist, der aber per Burst aufgeweckt werden muss/kann.
Siehe auch http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-Re-8_8-Kanal-Empfangsmodul
Habe meinen in Betrieb genommen und er verhält sich nicht so. Ein getconfig dauert zwar 14 sec aber läuft alleine durch.
Gruß Otto
Hallo Otto,
danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem "burst"-Mode hatte ich gelesen. Aber ich verstehe noch nicht, wie das geht. Ist das eine Eigenschaft/Attr das ich setzen muss? Oder steckt das bereits in der fhem-Modulansteuerung?
Ich hatte zwischenzeitlich folgendes Verhalten vom Modul: Nach dem Init konnte man die Kanäle manuell schalten und sie wurden postwendend wieder auf den im fhem angezeigten Zustand zurückgesetzt. Ich gehe mal davon aus, dass das von fhem ausgelöst wurde. Das zeigt ja eigentlich, dass man es ansteuern kann.
Gruß
Björn
Hallo Björn,
ich habe einfach nur angelernt und er lässt sich ganz normal bedienen. Ich musste nichts weiter tun.
Ist Dein FHEM aktuell?
Gruß Otto
Hallo Otto,
jetzt läuft es. Das war ein langer Weg. Und ich bin nur durch Zufall auf den Fehler gekommen. FHEM war auf jeden Fall up to date. Dann habe ich aber noch eine Test mit einem zweiten Modul 4-Kanal-Modul (HM-LC-Sw4-Ba-PCB) gemacht und hier das gleiche Verhalten gesehen. Nach weiteren Recherchen bin ich irgendwo über eine Hinweis auf eine "burst-fähige" Firmware für den CUL gestolpert. Mein CUL war noch mit 1.47 ausgestattet. Nach Update auf 1.61 und einigen versuchen läuft es nun.
Gruß
Björn