FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Posti123 am 25 August 2015, 20:45:52

Titel: TimedOn bei HM-LC-SW1-FM
Beitrag von: Posti123 am 25 August 2015, 20:45:52
Hallo,

ich würde gerne folgendes mit dem HM-LC-SW1-FM realisieren bzw. folgendes habe ich schon realsiert:

- HM-SEC-KEY-2 kann über das peering das Licht anschalten für X Sekunden
- Bewegungsmelder schaltet über peering das Licht für X Sekunden unter einer Helligkeit von X
- Taster schaltet Licht für X Sekunden ein (peering self01)

Nun zu meinem Problem/Frage:

Schalte ich über FHEM das Licht ein, soll es auch nach X Sekunden wieder ausgeschaltet werden. Im moment bleibt es dauer an.Muss ich dies mit einem Notify (on-for-timer) regeln oder kann man dies über ein Reading elegant lösen?

Danke und VG
Titel: Antw:TimedOn bei HM-LC-SW1-FM
Beitrag von: Ralli am 25 August 2015, 20:51:14
Ähem schalte doch einfach mit

set LichtDevice on-for-timer 60

das Licht ein?!