Hallo zusammen,
Ich habe mir den Hutschienenaktor mit Leistungsmessung gegönnt.
Der muss aber unbedingt nach Stromausfall wieder eingeschaltet werden auch wenn Fhem mal nicht dabei ist.
Ich hatte gehofft das es so funktioniert wie hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19762.45.html
Aber da scheiter ich dann an dem Peeren. Bei dem Aktor gibt es leider kein , peerchan.
Kann mir da jemand helfen?
ZitatAber da scheiter ich dann an dem Peeren. Bei dem Aktor gibt es leider kein , peerchan.
versuche es auf der datailseite vom sensorchannel. in aktochannels ist der befehl normal nicht verfügbar.
Da gibts peerchan leider auch nicht!
peerbulk?
Ist da kein unterschied??
Peerchan und peerbulk??
*edit*
habe es nachgelesen. Aber ich bekomme es nicht hin :-(
sollte repariert sein. War ein Problem mit den Kommandos.
das hat geklappt Danke Martin.
aber was mache ich jetzt beim nächsten schritt Falsch.
Der Befehl:
set <deviceName>_Sw regSet lgSwJtDlyOff on self01
Die Antwort:
lgSwJtDlyOff failed: supported register are intKeyVisib localResDis pairCentral sign statusInfoMinDly statusInfoRandom transmitTryMax
devicename habe ich natürlich ersetzt
bug bei channelregister...
jetzt aber :)
Super vielen Dank. Jetzt geht alles! Habe es mir gerade manuell geladen ;D