Hej Folks,
habe bei einem meiner HM_LC_Sw1PBU_FM mit alt. Firmware seit kurzem das Problem, dass dieser praktisch nicht mehr funktioniert. Mit "praktisch nicht mehr" meine ich:
- Schalter ist über Funk erreich- und konfigurierbar.
- Am Schalter selbst kann man weder den Aktor selbst noch irgendwelche Remote-Aktoren schalten.
- Sw02 zeigt bei current immer so um die 700 an, obwohl das Licht ausgeschalten ist.
- Wenn ich über die Weboberfläche versuche, das Relais zu schalten, wird mir das 'on' auf der Oberfläche angezeigt, ich höre ein Klicken, jedoch bleibt das Licht aus.
- Wenn ich nach dem fehlgeschlagenen Einschaltversuch das Licht wieder "ausschalten" möchte, wird mir das Kommando erst nach ca. 10 Sekunden warten in der Weboberfläche bestätigt - bis dahin ist beim Icon das Rufzeichen. Vom Relais das Klick bleibt ganz aus.
- Die nächsten Versuche das Licht ein- und auszuschalten sehen ähnlich aus, bis dann irgendwann plötzlich das Licht kurz an- und gleich wieder ausgeht. Das Relais-Klicken ist in dem Fall auch etwas lauter.
- Wenn ich dann noch 2-3x hin- und herschalte, bleibt das Licht auch wirklich irgendwann an und ich kann es später über die Weboberfläche auch wieder ausschalten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Hätte eigentlich auf ein klemmendes Relais getippt (hatte ich zwar noch nie, aber anders kann ich mir das mit den Klicks nicht erklären.
Außerdem: weshalb kann ich auch den Aktor über den zweiten Taster nicht mehr wie bisher steuern, wenn ich den Schalter aber einwandfrei konfigurieren kann?
Hab bereits versucht, den Schalter stromlos zu machen, zu resetten bzw. dann natürlich auch die Konfig neu einzuspielen... leider keine Änderung. :-(
Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Ideen oder Ratschläge bzw. kennt das vielleicht selbst?
Ich sag schon mal Danke im Voraus! :-)
ZitatSw02 zeigt bei current immer so um die 700 an, obwohl das Licht ausgeschalten ist.
das war vorher auch der normale "on"-wert?
wie ist der installiert? mit wechselschalter? leuchtet die led schwächer?
sind zwischen L und N am schalter wirklich 230V? vielleicht hat der nulleiter irgendwo schlechten kontakt.
eventuell liefert das schaltnetzteil nicht mehr genug spannung für die relaisansteuerung. elko ausgelaufen/abgedampft. schon mal reingeschaut?
sniffen sieht gut aus?
Hej frank,
danke für deine Antwort. Hat leider etwas gedauert, bis ich jetzt auch noch die Elkos prüfen konnte.
Also:
Für den on-Wert (minImpulsLength) hab ich den Standardwert vom Source gelassen. Vor einigen Monaten hab ich zwar das bestehende Leuchtmittel gegen ein Schwächeres ersetzt, was bislang aber ohne Probleme funktioniert hat.
Es handelt sich dabei um keinen Wechselschalter und den internen Schalter verwende ich auch nur über single-Peer, damit ich den zweiten Taster als Remote für einen Zwischenstecker nutzen kann (was derzeit aber auch nicht mehr funktioniert).
Das LED leuchtet in gewohnter Stärke - beim Booten blinkt es wie gewohnt, beim Schalten leuchtet es für einen Sekundenbruchteil auf (hab leider keinen Vergleich, aber die Leuchtdauer kommt mir wirklich extrem kurz vor).
Kontaktfehler kann ich mittlerweile mit Sicherheit ausschließen, da ich eben das Gehäuse ausgebaut und die Elkos geprüft habe (die in Ordnung sind). Eigenartig ist natürlich auch, dass sich der Schalter an sich sauber programmieren lässt, "nur" das Schalten - egal ob vom internen Device als auch einem Externen - tut nicht, wie es soll.
Das Einschalten funktioniert laut Rückmeldung (was schon mal nicht stimmt) - beim Ausschalten kommt dann auch erst sehr spät das ersehnte ACK - daher zuerst einmal ein 'no ACK'.
2015.09.06 11:35:05 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE3ACEB d:FF r:FFDF m:50 805E 29F2F6 120412 000000000000027E000000
2015.09.06 11:35:08 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE3B767 d:FF r:FFDF m:51 A410 29F2F6 120412 0604C80000
2015.09.06 11:35:08 0: HMLAN_Parse: myHM R:E120412 stat:0000 t:8FE3B7F7 d:FF r:FFEF m:51 8002 120412 29F2F6 00
2015.09.06 11:35:16.488 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE3D7ED d:FF r:FFDE m:52 A410 29F2F6 120412 0604000000
2015.09.06 11:35:16.493 0: HMLAN_Parse: myHM R:E120412 stat:0000 t:8FE3D87D d:FF r:FFEF m:52 8002 120412 29F2F6 00
2015.09.06 11:35:18.270 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE3DEDB d:FF r:FFDF m:53 A410 29F2F6 120412 0604000000
2015.09.06 11:35:18.274 0: HMLAN_Parse: myHM R:E120412 stat:0000 t:8FE3DF6A d:FF r:FFEF m:53 8002 120412 29F2F6 00
2015.09.06 11:35:22.289 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE3EE99 d:FF r:FFDF m:54 A410 29F2F6 120412 0604C80000
2015.09.06 11:35:22.296 0: HMLAN_Parse: myHM R:E120412 stat:0000 t:8FE3EF29 d:FF r:FFEF m:54 8002 120412 29F2F6 00
2015.09.06 11:35:24.184 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE3F6A1 d:FF r:FFDF m:55 805E 29F2F6 120412 0000000000000276000000
2015.09.06 11:35:31.878 0: HMLAN_Send: myHM S:+29F2F6,00,00,00
2015.09.06 11:35:31.878 0: HMLAN_Send: myHM S:SA202BB74 stat: 00 t:00000000 d:01 r:A202BB74 m:56 A011 120412 29F2F6 0203C80000
2015.09.06 11:35:32.122 0: HMLAN_Parse: myHM R:RA202BB74 stat:0001 t:8FE41583 d:FF r:FFDF m:56 8002 29F2F6 120412 0103C80000
2015.09.06 11:35:41.984 0: HMLAN_Send: myHM S:SA202E2EE stat: 00 t:00000000 d:01 r:A202E2EE m:57 A011 120412 29F2F6 0203000000
2015.09.06 11:35:42.616 0: HMLAN_Parse: myHM R:RA202E2EE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:57 A011 120412 29F2F6 0203000000
2015.09.06 11:35:42.616 0: HMLAN_Parse: myHM no ACK from 29F2F6
2015.09.06 11:35:43.658 0: HMLAN_Send: myHM S:SA202E978 stat: 00 t:00000000 d:01 r:A202E978 m:57 A011 120412 29F2F6 0203000000
2015.09.06 11:35:44.280 0: HMLAN_Parse: myHM R:RA202E978 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:57 A011 120412 29F2F6 0203000000
2015.09.06 11:35:44.281 0: HMLAN_Parse: myHM no ACK from 29F2F6
2015.09.06 11:35:44.350 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE44543 d:FF r:FFDF m:00 A410 29F2F6 120412 0604000000
2015.09.06 11:35:45.047 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE447FD d:FF r:FFDF m:01 A410 29F2F6 120412 0603000000
2015.09.06 11:35:48.031 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE453A4 d:FF r:FFDF m:02 A410 29F2F6 120412 0604C80000
2015.09.06 11:35:48.184 0: HMLAN_Send: myHM S:SA202FB26 stat: 00 t:00000000 d:01 r:A202FB26 m:57 A011 120412 29F2F6 0203000000
2015.09.06 11:35:48.747 0: HMLAN_Parse: myHM R:RA202FB26 stat:0001 t:8FE45663 d:FF r:FFDF m:57 8002 29F2F6 120412 0103000000
2015.09.06 11:35:51.256 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE45FCF d:FF r:FFDF m:03 A410 29F2F6 120412 0604C80000
2015.09.06 11:35:51.259 0: HMLAN_Parse: myHM R:E120412 stat:0000 t:8FE46060 d:FF r:FFEF m:03 8002 120412 29F2F6 00
2015.09.06 11:35:54.151 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE46B0D d:FF r:FFE0 m:04 A410 29F2F6 120412 0604C80000
2015.09.06 11:35:54.155 0: HMLAN_Parse: myHM R:E120412 stat:0000 t:8FE46B9E d:FF r:FFEF m:04 8002 120412 29F2F6 00
2015.09.06 11:35:56.674 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE474E5 d:FF r:FFE0 m:05 A410 29F2F6 120412 0604C80000
2015.09.06 11:35:56.678 0: HMLAN_Parse: myHM R:E120412 stat:0000 t:8FE47575 d:FF r:FFEF m:05 8002 120412 29F2F6 00
2015.09.06 11:35:57.614 0: HMLAN_Send: myHM S:+29F2F6,00,00,00
2015.09.06 11:35:57.614 0: HMLAN_Send: myHM S:SA2031FFC stat: 00 t:00000000 d:01 r:A2031FFC m:06 A011 120412 29F2F6 0203C80000
2015.09.06 11:35:57.850 0: HMLAN_Parse: myHM R:RA2031FFC stat:0001 t:8FE47A03 d:FF r:FFDF m:06 8002 29F2F6 120412 0103C80000
2015.09.06 11:36:04.835 0: HMLAN_Send: myHM S:SA2033C31 stat: 00 t:00000000 d:01 r:A2033C31 m:07 A011 120412 29F2F6 0203000000
2015.09.06 11:36:05.465 0: HMLAN_Parse: myHM R:RA2033C31 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:07 A011 120412 29F2F6 0203000000
2015.09.06 11:36:05.468 0: HMLAN_Parse: myHM no ACK from 29F2F6
2015.09.06 11:36:09.426 0: HMLAN_Send: myHM S:SA2034E20 stat: 00 t:00000000 d:01 r:A2034E20 m:07 A011 120412 29F2F6 0203000000
2015.09.06 11:36:09.547 0: HMLAN_Parse: myHM R:RA2034E20 stat:0001 t:8FE4A7A2 d:FF r:FFDF m:07 8002 29F2F6 120412 0103000000
2015.09.06 11:36:10.758 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE4ABF2 d:FF r:FFDF m:00 A410 29F2F6 120412 0603000000
2015.09.06 11:36:10.762 0: HMLAN_Parse: myHM R:E120412 stat:0000 t:8FE4AC83 d:FF r:FFEF m:00 8002 120412 29F2F6 00
2015.09.06 11:36:11.448 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE4AEAC d:FF r:FFDF m:01 A410 29F2F6 120412 0604C80000
2015.09.06 11:36:11.453 0: HMLAN_Parse: myHM R:E120412 stat:0000 t:8FE4AF3B d:FF r:FFEF m:01 8002 120412 29F2F6 00
2015.09.06 11:36:26.273 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE4E912 d:FF r:FFDF m:02 805E 29F2F6 120412 0000000000000242000000
2015.09.06 11:36:30.883 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE4FA8B d:FF r:FFDF m:03 A410 29F2F6 120412 0604C80000
2015.09.06 11:36:30.888 0: HMLAN_Parse: myHM R:E120412 stat:0000 t:8FE4FB1B d:FF r:FFEF m:03 8002 120412 29F2F6 00
2015.09.06 11:36:41.794 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE52529 d:FF r:FFDF m:04 A410 29F2F6 120412 0604C80000
2015.09.06 11:36:41.798 0: HMLAN_Parse: myHM R:E120412 stat:0000 t:8FE525B9 d:FF r:FFEF m:04 8002 120412 29F2F6 00
2015.09.06 11:36:45.151 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE532C9 d:FF r:FFDF m:05 805E 29F2F6 120412 0000000000000278000000
2015.09.06 11:36:46.753 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE5389A d:FF r:FFDF m:06 A410 29F2F6 120412 0604C80000
2015.09.06 11:36:46.777 0: HMLAN_Parse: myHM R:E120412 stat:0000 t:8FE5392A d:FF r:FFEF m:06 8002 120412 29F2F6 00
2015.09.06 11:37:04.278 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE57C7E d:FF r:FFDF m:07 805E 29F2F6 120412 0000000000000282000000
2015.09.06 11:37:22.882 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE5C633 d:FF r:FFDF m:08 805E 29F2F6 120412 0000000000000286000000
2015.09.06 11:37:41.769 0: HMLAN_Parse: myHM R:E29F2F6 stat:0000 t:8FE60FE8 d:FF r:FFDF m:09 805E 29F2F6 120412 0000000000000282000000
Bin echt ratlos, woran das liegen kann. :-/
bist du sicher, dass das peering ok ist? poste mal alle 5 lists.
edit: hast du eventuell chn4 gepeert und durch die "falsche" statusgenerierung mit schwacher last wird entsprechend falsch geschaltet?
Zitat von: frank am 07 September 2015, 12:30:05
bist du sicher, dass das peering ok ist?
Eigentlich schon... aber nobody is perfect. :-)
Device:
Internals:
CFGFN /etc/fhem/switches.cfg
DEF 29F2F6
IODev myHM
NAME switchLounge
NR 127
NTFY_ORDER 50-switchLounge
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 switchLounge_Btn01
channel_02 switchLounge_Btn02
channel_03 switchLounge_Sw01
channel_04 switchLounge_Sw02
Readings:
2015-09-06 11:24:50 CommandAccepted yes
2015-08-28 22:01:44 D-firmware 1.5
2015-08-28 22:01:44 D-serialNr PS00000002
2015-09-06 11:24:53 PairedTo 0x120412
2015-09-06 11:24:53 R-pairCentral 0x120412
2015-09-06 11:22:06 battery ok
2015-09-06 13:09:33 state CMDs_done
Helper:
HM_CMDNR 1
Io:
newChn +29F2F6,00,00,00
rxt 0
vccu myCCU
p:
29F2F6
00
00
00
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Attributes:
IODev myHM
IOgrp myCCU
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_on
model HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW
subType remoteAndSwitch
webCmd getConfig:clear msgEvents
Btn01:
Internals:
CFGFN /etc/fhem/switches.cfg
DEF 29F2F601
NAME switchLounge_Btn01
NR 128
NTFY_ORDER 50-switchLounge_Btn01
STATE Short (to switchLounge)
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device switchLounge
peerList self03,
Readings:
2015-09-06 11:24:54 R-dblPress 0 s
2015-08-28 22:01:49 R-longPress 0.7 s
2015-09-06 11:25:07 R-self03-expectAES off
2015-09-06 11:25:07 R-self03-peerNeedsBurst on
2015-08-28 22:01:49 R-sign off
2015-09-06 23:52:44 peerList self03,
2015-09-06 11:22:06 state Short (to switchLounge)
2015-09-06 11:22:06 trigger Short_0
2015-09-06 11:22:06 trigger_cnt 0
Helper:
Role:
chn 1
Attributes:
model HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW
peerIDs 00000000,29F2F603,
Btn02:
Internals:
CFGFN /etc/fhem/switches.cfg
DEF 29F2F602
NAME switchLounge_Btn02
NR 129
NTFY_ORDER 50-switchLounge_Btn02
STATE Short (to switchLounge)
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device switchLounge
peerList plugLoungeLamp_Sw,
Readings:
2015-08-28 22:01:51 R-dblPress 0 s
2015-09-06 11:24:55 R-longPress 0.7 s
2015-09-06 11:25:07 R-plugLoungeLamp_Sw-expectAES off
2015-09-06 11:25:07 R-plugLoungeLamp_Sw-peerNeedsBurst on
2015-08-28 22:01:51 R-sign off
2015-09-06 23:52:44 peerList plugLoungeLamp_Sw,
2015-09-06 11:22:04 state Short (to switchLounge)
2015-09-06 11:22:04 trigger Short_0
2015-09-06 11:22:04 trigger_cnt 0
Helper:
Role:
chn 1
Attributes:
model HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW
peerIDs 00000000,24A99D01,
Sw01:
Internals:
CFGFN /etc/fhem/switches.cfg
DEF 29F2F603
NAME switchLounge_Sw01
NR 130
NTFY_ORDER 50-switchLounge_Sw01
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device switchLounge
peerList self01,
Readings:
2015-09-06 11:36:09 CommandAccepted yes
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgActionType off
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgCtDlyOff geLo
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgCtDlyOn geLo
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgCtOff geLo
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgCtOn geLo
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgCtValHi 100
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgCtValLo 50
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgMultiExec on
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgOffDly 0 s
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgOffTime unused
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgOffTimeMode absolut
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgOnDly 0 s
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgOnTime unused
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgOnTimeMode absolut
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgSwJtDlyOff off
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgSwJtDlyOn on
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgSwJtOff dlyOn
2015-09-06 11:25:18 R-self01-lgSwJtOn dlyOff
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shActionType jmpToTarget
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shCtDlyOff geLo
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shCtDlyOn geLo
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shCtOff geLo
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shCtOn geLo
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shCtValHi 100
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shCtValLo 50
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shOffDly 0 s
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shOffTime unused
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shOffTimeMode absolut
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shOnDly 0 s
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shOnTime unused
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shOnTimeMode absolut
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shSwJtDlyOff off
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shSwJtDlyOn on
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shSwJtOff dlyOn
2015-09-06 11:25:18 R-self01-shSwJtOn dlyOff
2015-08-28 22:01:52 R-sign off
2015-09-06 11:36:10 deviceMsg off (to myCCU)
2015-09-06 11:36:10 level 0 %
2015-09-06 11:36:10 pct 0
2015-09-06 23:52:44 peerList self01,
2015-09-06 11:36:10 recentStateType info
2015-09-06 11:36:10 state off
2015-09-06 11:36:10 timedOn off
Helper:
Role:
chn 1
Attributes:
alias Deckenlicht Wohnzimmer
fp_floorplan 420,925,0,
group switches
model HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW
peerIDs 00000000,29F2F601,
subType switch
webCmd on:off
Sw02:
Internals:
CFGFN /etc/fhem/switches.cfg
DEF 29F2F604
NAME switchLounge_Sw02
NR 131
NTFY_ORDER 50-switchLounge_Sw02
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device switchLounge
Readings:
2015-09-06 13:30:15 current 749
2015-09-06 13:09:33 deviceMsg on (to myCCU)
2015-09-06 13:09:33 level 100 %
2015-09-06 13:09:33 pct 100
2015-09-06 13:09:33 recentStateType info
2015-09-06 13:09:33 state on
2015-09-06 13:09:33 timedOn off
Helper:
Role:
chn 1
Attributes:
model HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW
peerIDs 00000000,
2015-09-06 11:25:07 R-self03-peerNeedsBurst on
schalte den burst mal aus, brauchst du nicht, da der schalter immer wach ist.
der msg zähler vom device in deinem log beginnt 2 mal bei 00. als ob es einen reset gibt. bei mir ist der immer fortlaufend.
irgendwie macht es den eindruck, als hättest du mit chn4 gepeert und eine falsche statusgenerierung durch schwaches leuchtmittel würde entsprechend falsch schalten. hast du mal eine 60 watt birne probiert? war der schalter schon mal mit chn4 gepeert? hast du schon mal reset versucht und alles neu konfiguriert?
Hej frank,
danke für den Tipp. Das mit dem Burst probier ich heute einmal aus, wenn ich heute zu Hause bin.
Channel 4 hab ich bislang nicht verwendet, da keine Notwendigkeit vorhanden. Seitdem das Problem besteht, hab ich lediglich getestet, ob das direkte Schalten darüber besser klappt (tut es nicht).
Resettet und neu konfiguriert hab ich ihn schon öfters, ja. Darum bin ich mir auch sicher, dass der Teil klappt. :-)
Stärkeres Leuchtmittel müsste ich noch versuchen - wobei das auch nicht in 'no ACK'-Meldungen enden sollte.
Und das ganze Peering mit dem internen Schalter dürfte doch keinerlei Auswirkungen auf das Peering von Channel 2 und dem damit gepeerten Zwischenstecker haben.
ZitatUnd das ganze Peering mit dem internen Schalter dürfte doch keinerlei Auswirkungen auf das Peering von Channel 2 und dem damit gepeerten Zwischenstecker haben.
normalerweise nicht, aber deiner verhält sich ja auch nicht normal. ich dachte an einen bug, wodurch vielleicht auf falsche daten zugegriffen wird.
Zitat von: frank am 07 September 2015, 14:24:54
normalerweise nicht, aber deiner verhält sich ja auch nicht normal. ich dachte an einen bug, wodurch vielleicht auf falsche daten zugegriffen wird.
Auch wieder wahr. :-)
Ich finde es nur eigenartig, dass der Schalter in der Config bis jetzt - weiß nicht genau, sagen wir mal zwei Jahre - ohne murren funktioniert hat. :-/
Mal sehen, ich deaktiviere einmal die Bursts und dann ändere ich noch das Leuchtmittel. Mal sehen, ob sich was ändert.
Ich gebe Bescheid! ;-)
Zitatsagen wir mal zwei Jahre - ohne murren funktioniert hat.
kaum ist die garantie abgelaufen.... ;)
ich hatte diesen sommer ungewöhnlich viele spannungsschwankungen/-ausfälle. vermutlich durch gewitter ausgelöst, die aber nicht unbedingt in der nähe waren. bestimmt sparmassnahmen der versorger. vielleicht hat sowas bei dir ein bit zu fall gebracht. ich weiss zwar nicht, ob flash oder eeprom dadurch betroffen sein können, ausschliessen würde ich es nicht.
Zitat von: frank am 07 September 2015, 14:50:23
kaum ist die garantie abgelaufen.... ;)
ich hatte diesen sommer ungewöhnlich viele spannungsschwankungen/-ausfälle. vermutlich durch gewitter ausgelöst, die aber nicht unbedingt in der nähe waren. bestimmt sparmassnahmen der versorger. vielleicht hat sowas bei dir ein bit zu fall gebracht. ich weiss zwar nicht, ob flash oder eeprom dadurch betroffen sein können, ausschliessen würde ich es nicht.
Also nach dem Flashen der nicht eq3-Firmware würde ich ohnehin nicht mehr allzu viel auf die Garantie setzen. Wäre schon etwas Frech, den Schalter einzuschicken. ;-)
Neu flashen hatte ich mir auch schon überlegt - aber da sonst alles funktioniert, hab ich den Gedanken wieder verworfen. Aber werde ich auf alle Fälle auch noch auf meine Versuchs-Liste setzen. :-)
Hej frank,
leider bin ich gestern nicht soweit gekommen, wie ich vor hatte... Eine interessante Tatsache konnte ich allerdings trotzdem feststellen:
Device resettet, neu konfiguriert und zuerst einmal die Remote-Schaltung vom Zwischenstecker probiert - funktioniert problemlos.
Dann aber einmal den internen Schalter nutzen wollen und zack... Schon scheint sich der Schalter zu resetten. Da ist mir dann auch gleich wieder deine Theorie mit der zu geringen Spannung eingefallen, die den ganzen Schalter in die Knie zwingt. :-/
Leuchtmittel selbst ist aber wohl in Ordnung, da die LED-Leuchte im Zimmer ohne dem Schalter problemlos funktioniert.
Hatte ich auch mal... Man schalte ein, der Schalter schaltet eine Sekunde später von selbst wieder aus.
War nur durch einen Tausch zu beheben.
Gruß
Markus
Und bei mir war es der nicht richtig Kontakt gebende Nulleiter. Allerdings mit der original eq3 Firm. Das Fehlerbild war so ähnlich wie bei dir. Hast du mal kontrolliert ob der Nulleiter richtig Kontakt hat?
VG
Frank
Vielen Dank euch beiden für die Antworten.
@micomat: Ja, das konnte ich Anfangs auch noch provozieren, mittlerweile nicht einmal mehr das. Hattest du die Custom-FW drauf oder war das bei dir mit der Originalen?
@franky08: Kontakt passt, ja. Hatte den Schalter zum Prüfen der Elkos auch bereits aus- und wieder eingebaut. Verkabelung hab ich dabei auch gleich geprüft.
War alles original bei mir. Mit dem einzigen Hinweis, dass ich mit diesem Schalter keine Last schalte sondern ihn "nur" als Funk-Taster verwender.
Gruß
Markus
PS: Wieso dann einen Aktor? Weil der als einziger vernuenftig in die Busch-Rahmen passt.
So... nachdem ich jetzt den Schalter tauschen wollte, ist mir auf der Rückseite der Platine doch noch was aufgefallen.
Die neue und die alte Platine im Vergleich. Wer findet den Fehler? :-)
Brücke zu Messpunkt 24?
VG
Frank
d25 explodiert.
Schönes Ding!
Warum keinen Einbautaster für Markenschalter mit 230V-Anschluss?
geht nich Gips nich ...
:o :o
Vertrauen weckt das nicht...
Zitat von: frank am 14 September 2015, 16:15:27
d25 explodiert.
Aber so richtig. :-)
Zitat von: Pfriemler am 15 September 2015, 17:00:05
Schönes Ding!
Warum keinen Einbautaster für Markenschalter mit 230V-Anschluss?
Kann dir nicht ganz folgen... genau das ist der doch.
Zitat von: micomat am 16 September 2015, 14:02:24
:o :o
Vertrauen weckt das nicht...
Hat auf alle Fälle schon einmal bessere Zeiten gesehen. ;-)
ZitatKann dir nicht ganz folgen... genau das ist der doch.
Nein. Ich habe auch was verwechselt. Du sprichst aber im ersten Beitrag vom 1-fach Schaltaktor...
Den meint micromat auch, auch wenn er den Aktor anders einsetzt:
ZitatPS: Wieso dann einen Aktor? Weil der als einziger vernuenftig in die Busch-Rahmen passt.
Und dahin meinte ich eigentlich die Empfehlung mit dem 2-Kanal-Taster (HM-RC-2-PBU-FM). Die alternative Firmware für den Schalter lässt auch eine Auswertung der betätigten Taste zu, aber mit dem HM-RC-2-PBU-FM geht alles vieel einfacher.
Ich kann leider keinen HM-RC-2-PBU-FM zum Kauf finden...?
Hej micomat,
den hier hat Pfriemler gemeint:
http://www.elv.at/homematic-funk-wandsender-2-fach-fuer-markenschalter-unterputzmontage-bausatz.html
Gibts nur als Bausatz. Ist dir vielleicht deshalb entgangen.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Zitat von: Mr. P am 17 September 2015, 07:35:44
Gibts nur als Bausatz. Ist dir vielleicht deshalb entgangen.
Seit Kurzem auch fertig: http://www.elv.at/homematic-funk-wandsender-2-fach-fuer-markenschalter-230-v-unterputzmontage.html
Schau, schau... Scheint wohl eine rege Nachfrage dafür zu geben. :-)
Gesendet mit Tapatalk
Danke :) Wenn man bei dem Link auf "Zeit sparen - sofort einsatzbereit" klickt findet man den fertigen Schalter :)
Gruß
Markus