FHEM Forum

FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: Fredi69 am 29 August 2015, 13:50:14

Titel: Merten Argus UP integrieren
Beitrag von: Fredi69 am 29 August 2015, 13:50:14
Ich habe bereits mehrere Merten Argus UP Bewegungsmelder verbaut. Hat jemand eine Idee wie ich die in fhem integrieren könnte?
Alternativ, gegen welchen müsste ich den Bewegungsmelder austauschen? Ich möchte ungern zusätzliche Bewegungsmelder installieren.


Gesendet mit Tapatalk
Titel: Antw:Merten Argus UP integrieren
Beitrag von: automatisierer am 03 Dezember 2015, 20:50:15
Hallo Fredi69,
die Frage ist zwar schon was alt, aber ich schreibe meine Lösung mal hier nieder, evtl. kannst du sie ja noch brauchen.

Ich hab auch ein paar Merten Argus UP Bewegungsmelder. Hab lange dran überlegt wie ich es mache, hab erst mit zusätzlichen Relais gearbeitet um so einen potentialfreien Kontakt zu bekommen, allerdings hämmerten die mir eindeutig zu laut im der Unterverteilung rum.

Daher habe ich mich dann entgegen meiner ersten Überlegung, doch dazu entschieden, direkt den Merten Relais-Schalt-Einsatz potentialfrei zu machen. Dazu hab ich einfach eine Leiterbahn auf der Platine durchtrennt (ich erwähne mal, dass dieses natürlich auf eigene Gefahr geschiet; damit die Gewährleistung erlischt; und das dieses auch nur mit entsprechendem Sachverstand durchgeführt werden sollte!) und einen weiteren Kontakt nach außen gelegt. Somit schalten meine Relais-Schalt-Einsätze jetzt potentialfrei. An den potentialfreien Kontakt hab ich dann einen HM-MOD-Em-8 angeschlossen.

Gruß
Ingo