FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: thunder1902 am 09 September 2015, 14:31:25

Titel: Rolläden nacheinander runterfahren
Beitrag von: thunder1902 am 09 September 2015, 14:31:25
Hallo!

Habe mehrere Homematic Rolladenaktoren. Diese möchte ich jetzt nacheinander runterfahren.

So dass wenn der 1. Rolladen unten ist, der 2. runterfährt - wenn dieser unten ist, der dritte usw.

Wie mach' ich das?

Ich muss ja in Abhängigkeit des Status schalten - also z.B. erst Rolladen 2 runterfahren, wenn Rolladen 1 bereits unten ist...??

Titel: Antw:Rolläden nacheinander runterfahren
Beitrag von: mbruehl am 09 September 2015, 14:48:34
Hallo,

ich nutze einen Notify bei meiner Leinwand zum Einschalten der Geräte :


define xxxx notify Leinwand:motor..stop.off set Wohnzimmer_Beamer command PowerOn ; set DENON_X2000 on

Rolladenaktor:motor..stop.off ist das Ereigns das der Rolladenaktor auswirft wenn er unten ist, Rolladenaktor:motor..stop.on, wenn er oben ist.
Titel: Antw:Rolläden nacheinander runterfahren
Beitrag von: thunder1902 am 09 September 2015, 14:57:15
Danke Dir!!! Werd ich auch mal so versuchen!
Titel: Antw:Rolläden nacheinander runterfahren
Beitrag von: thunder1902 am 09 September 2015, 15:09:42
Kann man dieses Notify auch temporär in einen Schaltvorgang einfügen? So wie das at_schlafen hier:
define nf_schlafen notify TV.* {\
   my $now = sprintf("%%02d:%%02d",$hour,$min);;\
   my $TV = Value("TV");;\
if (($TV eq "absent") && ($now gt "22:00:00")) {\
     fhem("define at_schlafen at +00:15:00 set WZ_Decke off") if(Value("WZ_Decke") ne "off");;\
}\
}
Titel: Antw:Rolläden nacheinander runterfahren
Beitrag von: Puschel74 am 09 September 2015, 20:20:46
Zitat von: thunder1902 am 09 September 2015, 15:09:42
Kann man dieses Notify auch temporär in einen Schaltvorgang einfügen?
Klar, man kann alles wenn man weiß wie (oder was du willst).
Ein notify kannst du einmalig erstellen und per trigger starten lassen.
Titel: Antw:Rolläden nacheinander runterfahren
Beitrag von: thunder1902 am 11 September 2015, 22:46:09
So, ich habe mich entschlossen, das ganze mit DOIF zu machen. Ich möchte sobald ein Rolladen die Eigenschaft "motor" in den Readins auf "stop" ändert, mit dem nächsten Rolladen beginnen. Leider haut das ganze nicht so ganz hin. Vermutlich habe ich einen Fehler in der Syntax.

Kann mir da noch jemand kurz drüberschauen, warum alle Rolläden gleichzeitig anlaufen?


Rolladen_EG_alle ist ein Dummy mit 3 Schaltstellungen: hoch, runter und neutral.

In dem Reading "motor" steht beim stoppen des Motors dann als Wert "stop:0", wobei die "0" (0-100) die Position der Jalousie ist, die ich aber nicht wichtig ist. Möchte nur wissen, ob der Motor gestoppt hat...

#Rolladen-Sammelschaltung EG

define Rolladen_EG_Kueche_hoch DOIF ([Rolladen_EG_alle] eq "hoch") (set Kueche.Rolladen hoch)
define Rolladen_EG_Kueche_runter DOIF ([Rolladen_EG_alle] eq "runter") (set Kueche.Rolladen runter)

define Rolladen_EG_WZ_S_hoch DOIF ([Rolladen_EG_alle] eq "hoch" and [Kueche.Rolladen:motor] =~ "stop") (set Wohnzimmer.Rolladen.Seite hoch)
define Rolladen_EG_WZ_S_runter DOIF ([Rolladen_EG_alle] eq "runter" and [Kueche.Rolladen:motor] =~ "stop") (set Wohnzimmer.Rolladen.Seite runter)

...usw....
Titel: Antw:Rolläden nacheinander runterfahren
Beitrag von: RomanticBoy83 am 11 September 2015, 23:23:23
Ich habe mit DOIF leider noch nicht gearbeitet: aber ich vermute den Fehler in:
define Rolladen_EG_WZ_S_hoch DOIF ([Rolladen_EG_alle] eq "hoch" and [Kueche.Rolladen:motor] =~ "stop") (set Wohnzimmer.Rolladen.Seite hoch)

Ich denke, dass es so lauten muss:
define Rolladen_EG_WZ_S_hoch DOIF ([Rolladen_EG_alle] eq "hoch" and [Kueche.Rolladen:?stop:offen]) (set Wohnzimmer.Rolladen.Seite hoch)
Für herunter dann ("stop:zu")

Quelle: Ereignissteuerung über Auswertung von Events -
ZitatDie Syntax lautet: [<devicename>:?<regexp>]
auf http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF (http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF)
Titel: Antw:Rolläden nacheinander runterfahren
Beitrag von: thunder1902 am 14 September 2015, 09:14:10
@RomanticBoy83:
Danke, aber das ist eben das, was ich NICHT machen möchte. Da bei mir die Jalousien auch zur Hälfte geöffnet sind, steht in diesem motor-Reading z.B. auch stop:50.

Ich möchte allerdings NUR auf das "stop"-Wort reagieren....

Titel: Antw:Rolläden nacheinander runterfahren
Beitrag von: RomanticBoy83 am 15 September 2015, 17:02:26
Na dann ebend nur[Kueche.Rolladen:?stop]
Titel: Antw:Rolläden nacheinander runterfahren
Beitrag von: igami am 15 September 2015, 17:18:17
Du musst eq statt =~ nehmen.
Titel: Antw:Rolläden nacheinander runterfahren
Beitrag von: Pfriemler am 15 September 2015, 21:52:15
Alles ganz nett - aber wie ich das überfliege, zerrt ein fahrender Rolladen alle anderen verzögert mit - was wenn ich tagsüber manuell einen Rollanden schließe, dann geht die ganze Rufkette bis zum Ende weiter? Ist das die Intention, oder sollen einfach bei einem Schaltwunsch nicht alle gleichzeitig hoch- oder herunterfahren? Das würde ich anders lösen.

Jm2c.