Hi, verzeiht meine DAU Frage, aber ich bin hier ein wenig allein mit einer Installation, die mir ein wohlmeinender Freun überlassen hat:
Wenn ich in der Oberfläche "set relRmSZ02sw02 toggle" eingebe, schaltet meine Lampe/Steckdose wunderbar.
Wenn ich selbiges per fhem.cfg ändere / ausführen lasse, schaltet es immer an und gleich wieder aus:
define swRmSZ02sw01 CUL_HM 2D81FC01
attr swRmSZ02sw01 model HM-PB-2-WM55-2
attr swRmSZ02sw01 peerIDs
#
#
# Bettlicht
#
define act_on_swRmSZ02sw01short notify swRmSZ02sw01:Short.* set relRmSZ02sw02 toggle
define act_on_swRmSZ02sw01long notify swRmSZ02sw01:Long.* set relRmSZ02sw02 off
#
#
# Radio
#
define swRmSZ02sw02 CUL_HM 2D81FC02
attr swRmSZ02sw02 model HM-PB-2-WM55-2
#
define act_on_swRmSZ02sw02short notify swRmSZ02sw02:Short.* set relRmSZ02sw01 toggle
define act_on_swRmSZ02sw02long notify swRmSZ02sw02:Long.* set relRmSZ02sw01 off
Was mach ich falsch?
Grüße Micha
ZitatWas mach ich falsch?
schau auch du auf den eventmonitor.
Als erstes solltest Du dem "Freund"für "erstklassige" Schalterbezeichnung danken. :o
Du hast einen Mehrfachtaster und vermutlich triggert der bei Deiner Definition mehrfach, weshalb das dann manchmal an und aus geht.
Vielleicht guckst Du mal hier... http://forum.fhem.de/index.php/topic,19684.msg132813.html#msg132813 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,19684.msg132813.html#msg132813)