FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: popperchris am 12 September 2015, 15:20:47

Titel: Problem 4 fach Schaltaktor HM-LC-Sw4-Ba-PCB " MISSING ACK "
Beitrag von: popperchris am 12 September 2015, 15:20:47
Hallo liebe Gemeinde.

Ich habe mir eine 4 Fach Aktor von Homematic "HM-LC-Sw4-Ba-PCB" besorgt und aufgebaut.

Nach drücken der Taster für jeweils 5 Sekunden sehe ich auch die Config in FHEM die dann so ausssieht.

define HM_38AFB4 CUL_HM 38AFB4
attr HM_38AFB4 IODev CUL_0
attr HM_38AFB4 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_38AFB4 expert 2_full
attr HM_38AFB4 firmware 1.1
attr HM_38AFB4 model HM-LC-SW4-BA-PCB
attr HM_38AFB4 msgRepeat 1
attr HM_38AFB4 room Rollaeden
attr HM_38AFB4 serialNr MEQ0165901
attr HM_38AFB4 subType switch
attr HM_38AFB4 webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_HM_38AFB4 FileLog ./log/HM_38AFB4-%Y.log HM_38AFB4
attr FileLog_HM_38AFB4 logtype text
attr FileLog_HM_38AFB4 room Rollaeden

define HM_38AFB4_Sw_01 CUL_HM 38AFB401
attr HM_38AFB4_Sw_01 model HM-LC-SW4-BA-PCB
attr HM_38AFB4_Sw_01 peerIDs
attr HM_38AFB4_Sw_01 room Rollaeden
attr HM_38AFB4_Sw_01 subType switch
attr HM_38AFB4_Sw_01 webCmd statusRequest:toggle:on:off


Versuche ich irgendwas zu schalten bekomme ich immer den Fehler
2015-09-12_14:48:20 HM_38AFB4 CMDs_pending
2015-09-12_14:48:27 HM_38AFB4 ResndFail
2015-09-12_14:48:27 HM_38AFB4 CMDs_done_Errors:1
2015-09-12_14:48:27 HM_38AFB4 MISSING ACK

und es tut sich gar nichts.

Hat jemand eine Idee dazu ??

Danke und Gruß Christoph
Titel: Antw:Problem 4 fach Schaltaktor HM-LC-Sw4-Ba-PCB " MISSING ACK "
Beitrag von: popperchris am 12 September 2015, 20:12:33
Habe es zum laufen gebracht.

Es hat der Befehl : set <CUL> hmPairForSec 600 vor dem anlernen gefehlt