FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Bastel-Frank am 14 September 2015, 10:18:46

Titel: [gelöst]HM-Sen-MDIR-WM55 => Register
Beitrag von: Bastel-Frank am 14 September 2015, 10:18:46
Hallo zusammen,

ich möchte die Register vom HM-Sen-MDIR-WM55 (Innen-Bewegungsmelder mit zwei Tasten) einstellen. Mir sind folgende bekannt: brightFilter, capInInterval, evtFltrNum, evtlFltrPeriod, ledOnTime, minInterval.
Beim einem "attr <device> minInterval 15" bekomme ich die Fehlermeldung: unknown attribute minInterval. Mache ich was falsch oder wird das device noch nicht vollständig von fhem unterstützt?

PS: fhem ist aktuell

Viele Grüße
Frank
Titel: Antw:HM-Sen-MDIR-WM55 => Register
Beitrag von: marvin78 am 14 September 2015, 10:19:57
Du möchtest doch kein Attribut, sondern ein Register setzen.

set DEVICE regSet minInterval 15

Mein Tipp: Mit den Grundlagen von FHEM/Homematic beschäftigen (Anfänger PDF).
Titel: Antw:HM-Sen-MDIR-WM55 => Register
Beitrag von: Bastel-Frank am 14 September 2015, 10:21:58
geht leider auch nicht, Fehlermeldung:
"minInterval failed: supported register are cyclicInfoMsg intKeyVisib localResDis pairCentral transmDevTryMax"
Titel: Antw:HM-Sen-MDIR-WM55 => Register
Beitrag von: Bastel-Frank am 14 September 2015, 10:23:24
Vielleicht noch eine Info:
Bei den Internals taucht z.B. minInterval auch nicht auf. Im Log, beim Starten des Devices, tauchen die o.g. Register aber auf ...
Titel: Antw:HM-Sen-MDIR-WM55 => Register
Beitrag von: marvin78 am 14 September 2015, 10:23:36
Du musst das Register im Channel für den Motionsensor setzen. Das habe  ich gerade erst heut morgen gemacht. Das klappt (falls richtig gepairt).
Titel: Antw:HM-Sen-MDIR-WM55 => Register
Beitrag von: Bastel-Frank am 14 September 2015, 10:25:14
Das war's !!! ...  ;D

Vielen Dank
Frank
Titel: Antw:[gelöst]HM-Sen-MDIR-WM55 => Register
Beitrag von: Bastel-Frank am 14 September 2015, 10:31:12
Vielleicht noch eine Nachtrag (OT):
Was ist unter dem brightFilter zu verstehen? Wie funktioniert er?