Hallo,
ich versuch verzweifelt einen Wandschalter (HM-PB-2-WM55) mit einem Dimmer (HM-LC-Dim1TPBU-FM) zupeeren.
Folgenden Befehl verwende ich:
set HM_blabla_Btn_01 peerChan 0 HM_blabla_Sw dual set both
Auf der Dimmer-Seite funktioniert es einwandfrei.
In dessen peerlist sehe ich die beiden Buttons.
Auf der Taster-Seite steht jedoch im peerIDs Attribut immer nur 00000000 drin.
Und das obwohl ich die Konfig-Taste gedrückt hab und die LED wie üblich öfters gelb blinkt.
Wenn ich den Dimmer mit einem andern Sender peere klapps sofort; nur nicht mit dem Wandschalter (HM-PB-2-WM55).
Kann mir da bitte wer einen Rat geben?
Danke
mit den infos kann ich nur raten: taster nicht gepaired.
Ich sehe in FHEM die Tastenzustände, daher sollte der Taster richtig gepaired sein?
Nee, den Schaltzustand siehst du auch wenn das pairen nicht OK ist.
P.S. Nur schalten kannst du über fhem nicht
Also im Readings steht unter "PairedTo" die gleiche HMID wie bei meinem HM-CFG-LAN Adapter.
Von demher ist der Schalter korrekt gepaired.
Das ist richtig :)
Oder steht da noch ein set... Davor?
Stand kein set davor, die Commands sind also übertragen worden.
Hab allerdings jetzt die Ursache bzw. eine Lösung gefunden...
Der Schalter war mot einem Sicherheitsschlüssel versehen.
Nach dem Entfernen des Sicherheitsschlüssels und einem Werksreset funktioniert nun alles wie erwartet